PDA

Просмотр полной версии : Перезагрузка панели на экране графиков при ошибке в дате



Спорягин Кирилл
16.10.2025, 17:22
День добрый, форумчане и техподдержка ОВЕН.

С проблемой уже разобрался, но выложу тут для следующих целей:
1. Мало ли кто-то попадет в такую же ситуацию и ему будет полезно;
2. Быть может тех. поддержка даст по этому поводу полезные рекомендации;
3. Если этот баг может быть исправлен, то нужно это сделать.

Итак, ситуация следующая.
Если в проекте используется механизм трендов И на панели сбились часы, то при переходе на
экран, на котором располагаются тренды в Codesys происходит исключение (код 261). Дополнительно поясню, что если часы идут верно, то проект работает
корректно.

Прикрепляю видеофакт, снимок исключения и архив проекта (https://cloud.mail.ru/public/fqr3/AgrRiYSWY).

Возможно ли исправить данный баг?

Евгений Кислов
16.10.2025, 18:06
Добрый день.
Возможно, это последствие бага, который был исправлен в V3.5 SP16:
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=47157&d=1581059632

У вас нет возможности проверить, проявляется ли этот баг в актуальных версиях прошивки? (с рантаймом V3.5 SP17 Patch 3)

Спорягин Кирилл
16.10.2025, 18:52
Постараюсь проверить.
Но не быстро будет. Объект не ответственный - лабораторная работа.

Votrj1
02.12.2025, 11:34
Добрый день.
Возможно, это последствие бага, который был исправлен в V3.5 SP16:
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=47157&d=1581059632

У вас нет возможности проверить, проявляется ли этот баг в актуальных версиях прошивки? (с рантаймом V3.5 SP17 Patch 3)



Добавлю V3.5 SP17 Patch 3 словил: начало --полный сброс спк, установка рабочего ПО, какие то операции с временем, тренды заморожены через "Record Condition" . Снимаю блокировку записи трендов , вызываю тренд , получаю висяк с делением на 0. Лог прилагаю.