Просмотр полной версии : ПЧВ1 М1 к ПЛК 160 М2
Юрий_АКБ
16.10.2025, 09:26
Здравствуйте! Подключил привод ПЧВ1 М1 к ПЛК 160 М2. Изучил карту регистров Modbus у ПЧВ. Я хочу использовать ПИД регулятор ПЛК, но я не нашел в карте регистров значение текущей частоты, она мне нужна для визуализации при настройке коэффициентов ПИД с панели оператора. Присутствует только регистр 0х2000 "Заданная частота". Может я не туда смотрю? Или не заморачиваться и использовать встроенный в привод ПИД регулятор, но хотелось бы что бы настройки коэффициентов были доступны с панели оператора?
Здравствуйте! Подключил привод ПЧВ1 М1 к ПЛК 160 М2. Изучил карту регистров Modbus у ПЧВ. Я хочу использовать ПИД регулятор ПЛК, но я не нашел в карте регистров значение текущей частоты, она мне нужна для визуализации при настройке коэффициентов ПИД с панели оператора. Присутствует только регистр 0х2000 "Заданная частота". Может я не туда смотрю? Или не заморачиваться и использовать встроенный в привод ПИД регулятор, но хотелось бы что бы настройки коэффициентов были доступны с панели оператора?
0x2101 Выходная частота (https://docs.owen.ru/product/pcv1-m01-preobrazovateli-castoty/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-pcv1/opisanie-parametrov/gruppa-c0x-kontroliruemye-parametry)