PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 12 А



kiptcrp
19.03.2009, 13:27
Доброго времени суток! При настройке прибора столкнулись с проблемой настройки параметра "Ограничение максимальной выходной мощности регулятора", на что она влияет и относительно чего задается в %.

Ельцов Андрей
19.03.2009, 22:24
Доброго времени суток! При настройке прибора столкнулись с проблемой настройки параметра "Ограничение максимальной выходной мощности регулятора", на что она влияет и относительно чего задается в %.

Задается она относительно максимального импульса на исполнительный механизм. Т.е. Вы задаете время импулься 5 секунд. Прибор по показаниям с датчика расчитывает время текущего импульса в процентах относительно заданных Вами 5 сек. После чего выдает этот импульс. 100% соответчствует 5ти секундам. Если же Вы ограничите максимальную выходную мощность до 80%, то прибор не будет выдавать импульсов в 5 сек, а максиммум, что он будет выдавать это импульсы равные 4м секундам.