Просмотр полной версии : ТРМ232М не отображаются показания с ДТС105-50м.в 3.6
Новыйчел
14.10.2025, 07:45
Здравствуйте коллеги. Помогите, кто может начинающему КИПОВЦУ. Приобрел контроллер ТРМ232М, присоединил термо-датчики (терморезисторы)согласно схемы , выбрал из более подходящего ДТС105-50м.в 3.6. В самом контроллере выбрал ТС 50М1.42 – 8. Мне не ясно почему нет отображения температур. Контроллер просто показывает все по нулям. Ставлю запасной - такая же ерунда.
Уличный датчик ДТС125Л - также показывает по нулям. Замеряю сопротивление на датчиках при температуре 60Градусова показывает около 105Ом.
При подключении контроллера через RS 485 к компу, при считывании Аналоговых сигналов - также все по нулям.
kondor3000
14.10.2025, 07:53
Вопрос:
На рабочих экранах прибора вместо измеренных температур отображаются «0.0», при этом типы датчиков настроены и в меню Конфигурация / Аналоговые входы / Вход х – показания есть
Ответ:
Необходима перезагрузка прибора. Нажмите комбинацию кнопок «альт» + «выход» + «ввод». В открывшемся меню отладки выберите строку «сброс EEPROM», нажмите «ввод».
https://owen.ru/product/trm232/faq
Новыйчел
14.10.2025, 09:07
Делал один фиг - не показывает.
Новыйчел
Отключите датчики, в настройках прибора поставьте тип датчика термопара тип К или J (ТХА\ТХК), вместо датчика (термопары) к прибору подключите перемычку. Прибор должен показать комнатную температуру или чуть выше. Если этого нет, то вероятнее всего не работает входной АЦП, это уже в сервис.
Новыйчел
14.10.2025, 10:44
Я правильно понял, что по умолчанию никаких дополнительных действий делать не требуется, например активировать в рабочее состояние контроллер, чтоб начать принимать сигнал. Он сразу должен показывать с датчиков входные значения
Новыйчел
Правильно понимаете. Датчики он показывает всегда. Иногда требуется принудительно запускать регулятор.
Новыйчел
17.10.2025, 07:37
Может быть дело в прошивке? Может нужно обновить ее?
kondor3000
17.10.2025, 08:21
Может быть дело в прошивке? Может нужно обновить ее?
Вы ПЛК вскройте для начала и проверьте элекролитические конденсаторы на вздутие, проверьте напряжения питания.
Что за манера прошивать сразу. Это не чистый ПЛК-63. У ТРМ232М овеновская программа зашита, без сервиса вы не сделаете ничего.
Новыйчел
17.10.2025, 10:54
Проверяли все в норме
На табло диагностика ошибок написано Error 0 =4