PDA

Просмотр полной версии : PLC210 - OPC UA - MS4D



Алеха
14.10.2025, 06:33
День добрый, коллеги и не только. Топология: Сервер - PLC, Клиент - Master Scada 4d Появляется периодическая проблема в Master scada 4d "Отказ внешних модулей УСО", не могу понять в чем проблема. Между PLC210 и Weintek по OPC UA проблем нет, связь стабильна. Скрины настройке клиента в Master scada отправляю. Настройки в PLC - возможность анонимного подключения по OPC UA. Может кто сталкивался, был бы рад помощи!
861588615986160

Sergey361
14.10.2025, 11:24
А в Weintek и MS4 настройки клиентов совпадают? А так вообще это проблемы в опросе, на какой-то запрос ПЛК не отвечает. В MS4 можно посмотреть лог опроса и понять, когда появляется ошибка. Как получить расширенный лог написано тут: https://support.mps-soft.ru/Help-web/index.html?poluchenie_diag_info_rt.html