PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150 + 2 ОРС-сервера



AVit
19.03.2009, 13:22
Возможен ли опрос ПЛК150 одновременно двумя ОРС-серверами CoDeSys установленными на двух разных компьютерах?

Теоритически должно работать, но на практике получается кто подключился первым тот и получает данные, а оставшийся тихо пытается соединится и не может.
Еще столкнулся с одним глюком при обмене через ОРС, именно 150 контроллер не хочет нивкакую выходить на связь с со средой разработки, становится невозможно обновить программу, в 100 такого не наблюдал....

Филоненко Владислав
19.03.2009, 13:26
ПЛК имеет 1 канал связи и если он занят ОРС, среда разработки уже не может связаться.

AVit
19.03.2009, 13:55
ПЛК имеет 1 канал связи и если он занят ОРС, среда разработки уже не может связаться.

но на ПЛК100 ОПС и среда разработки работает одновременно, проверенно и не раз...

Филоненко Владислав
19.03.2009, 14:26
Скажу по секрету (никому не рассказывайте), если вы прошивку от ПЛК 100 зашьёте на ПЛК150, основной функционал будет работать...

AVit
19.03.2009, 14:55
Принято ;), но несмотря на одинаковый основной функционал 150 мне все меньше и меньше нравиться - проблемный он какой то...

так как быть на счет опроса контроллера двумя разными ОРС-серверами,
работать не будет?
Например Siemens S7-300 может отдавать данные сразу трем ОРС-серверам одновременно, проверенно. Была надежда что и с ОВЕНом это прокатит...

Малышев Олег
20.03.2009, 09:56
Если я правильно понимаю OPC - обычный ком-сервер и может раздавать данные нескольким клиентам, в т.ч. на удаленных машинах. Для протокола ОВЕН OPC сервер на ура раздает данные нескольким клиентам. К тому же если пользовать Modbus TCP OPC сервер - на один ПЛК до 5 клиентов одновременно

Gans
20.03.2009, 15:09
Если необходимо переменные из ОРС сервера кодесиса раздать на два и более компа, то необходимо правильно настроить «CoDeSys OPC Configurator». На одном компе настраивается локальное подключение (одновременно можно и в кодесисе нормально работать) к ПЛК1хх, а на остальных настроить «CoDeSys OPC Configurator» через джетевэй (кодесис на этих компах тоже может нормально работать, если подключение к ПЛК1хх настроить через джетевэй). :-) Удачи.

AVit
21.03.2009, 08:08
Извиняюсь за глупый вопрос, затупил....
Надо было временно раздать данные на 2 компа (сервак и комп оператора) одновременно, причем срочно...
час я понял как это нужно было сделать...
Спасибо за советы