Евгений1995
05.10.2025, 20:44
Добрый вечер. Такая ситуация, условно нормальная работа насоса 10 минут, но при не корректной работе это время может увеличится, что не допустимо.
Вопрос: Можно ли СИ8 настроить что если при включение насоса он работает условно 15 минут то СИ8 отключит питание на насос и будет ждать ручного сброса, и команды что можно запустить его.

EFrol
05.10.2025, 21:04
Да. Можно.

Сергей0308
05.10.2025, 22:08
Зачем так мудрить, может лучше использовать таймер, а не счётчик, получится в 100 раз лучше, в смысле, в 10 раз проще и в 10 раз дешевле!

Типа такого:

https://market.yandex.ru/card/rele-napryazheniya-s-taymerom-110220380-v-vremya-zaderzhki-v-assortimente-0---10-minute-voltage-ac-220v/103673950253?do-waremd5=8J7ficISMMc4Gaq1TOqCHA&cpc=ViacRQf__Me3q-5LDofaxRyJOe_RtsYHD4VCuUqyEDDX_8jYenf6XsV8OFCNOcI1 6hJXCIPVO3IjPIPu7rT_cZqA--3BRP2yFOmiF6f8oraSJ-vVqpp6s9qZMMksSOgpWwUgdKnUI7r72Gy7F07heyovr3gHiBGq qIQYKhMBVvqvwheUT1436jtTakx91YvkwS8GOccYhujNlgEsep MoYbucduI9zjbiwK_OS3N6v9_knUVCQ6UJ18mKmrvMKahXVecn IcPHPsk%2C&ogV=-4

Евгений1995
06.10.2025, 06:37
А таймер будет работать по логике, если мы работаем 2 минуты по 30 циклов подряд или более.он будет сбрасывать на ноль каждый цикл работы? Мне нужно что бы в случае работы более 10 минут насоса оборудование уходило типо в аварию и ждало условно его сброса. По скольку его нормальная работа кратковременна, по 30сек-1минуте. Но в определенный момент он может включиться на 10 минут. Но если мы зашли за предел по времени 10 минут, значит произошла утечка, авария на линии, и мне нужно остановить работу насоса без участия человека.

Sulfur
06.10.2025, 07:40
Евгений1995
Вам нужен таймер задержки включения (либо многофункциональный с такой возможностью).
86023
Как вариант - Релеон RT1.11.0.240.00

EFrol
06.10.2025, 18:30
Предлагаю такую схему попробовать:
86033

можно и реле с задержкой пуска, но потребуется ещё одно бистабильное реле для фиксации аварии.

Евгений1995
06.10.2025, 20:47
Спасибо за схему, попробую найти СИ8 и проверить схему, а если все будет отлично то приобрести уже.

Евгений1995
06.10.2025, 20:47
Спасибо. Попробую. Посмотрим что получится)

Сергей0308
06.10.2025, 21:45
Тогда уж выкидывайте ваш шкаф управления насосами за исключением пускателей, тем более такой ненадёжный, что наровит переработать, в смысле, неправильно работает и покупайте ПР100, оно всё заменит:

https://owen.ru/product/pr100

Это и то будет дешевле и гораздо логичнее, я так понимаю у вас какой-то конкурс безумия, кто дороже и чуднее сделает!

Евгений1995
07.10.2025, 06:40
Шкафа нет. В том и дело, что там нет не какого управления электронного. Строго механика. На поддержания давления в системе. Но если произойдет порыв то, насос будет работать без остановки пока не сольет всю воду, а этого не произойдет по причине набора воды в накопитель. А максимальная работа насоса при промывки системы 10 минут. А если произойдет утечка, авария, то он будет работать пока все не зальет. А временной промежуток в 15 минут мне ограничит потоп.

Евгений1995
07.10.2025, 06:42
Я же объяснил что мне нужно в случае аварии, а 15 минут это уже будет аварийная ситуация он выключился и не включался без вмешательства человека.

Евгений1995
07.10.2025, 06:43
Я не говорил что есть шкаф управления насосами

EFrol
07.10.2025, 07:43
Шкафа нет. В том и дело, что там нет не какого управления электронного. Строго механика. На поддержания давления в системе. Но если произойдет порыв то, насос будет работать без остановки пока не сольет всю воду, а этого не произойдет по причине набора воды в накопитель. А максимальная работа насоса при промывки системы 10 минут. А если произойдет утечка, авария, то он будет работать пока все не зальет. А временной промежуток в 15 минут мне ограничит потоп.

А что/кто будет запускать насос? Какой-то датчик или человек?

Евгений1995
07.10.2025, 08:38
Хотя опять же. Если будет лёгкая протечка, то насос будет успевать набирать давление, и фактически будет работать как в штатном режиме. Похоже все таки только датчики протечки и помогут…

Евгений1995
07.10.2025, 08:40
Ну к примеру можно электроконтактный монометр поставить на такой случай. А вообще механика, на определенное давление настроена.

Евгений1995
07.10.2025, 08:42
Опять же датчики протечки такой гемор. Их нужно столько, да и системы не дешевые.

EFrol
07.10.2025, 10:20
А расход тоже кратковременный будет?

Евгений1995
07.10.2025, 20:46
А расход тоже кратковременный будет?

Просто при легкой протечки давление в системе будет успевать набираться и реле будет считать что насос работает в штатном режиме.