PDA

Просмотр полной версии : Индикатор на три положения



Никита1
29.09.2025, 15:42
Добрый день. Возможно создание или есть в библиотеке, индикатор на три положения? Например, автоматический выключатель - Включено, Выключено, Выключено аварии. И есть ли возможность где-то взять изображения для панели - элементы электрических сетей? Заранее спасибо.

Сергей0308
29.09.2025, 15:53
Добрый день. Возможно создание или есть в библиотеке, индикатор на три положения? Например, автоматический выключатель - Включено, Выключено, Выключено аварии. И есть ли возможность где-то взять изображения для панели - элементы электрических сетей? Заранее спасибо.

Третье положение не понятно, давайте проясним с положениями: включён, выключен, а третье положение какое?

Никита1
29.09.2025, 16:04
Третье положение - выключен по аварии (аварийное отключение по КЗ или перегрузке)

petera
29.09.2025, 16:11
Третье положение - выключен по аварии (аварийное отключение по КЗ или перегрузке)

https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=85921&d=1759151137

https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=85923&d=1759151443

Никита1
30.09.2025, 07:02
Спасибо за ответ. Очень интересно, но пока не понятно. С помощью каких инструментов реализовать данный функционал?

МихаилГл
30.09.2025, 07:08
Спасибо за ответ. Очень интересно, но пока не понятно. С помощью каких инструментов реализовать данный функционал?

А что именно не понятно? Смотрите у petera информацию в подписи...
Это было во-первых. А во-вторых, в любом случае вам надо в плк эту ситуацию обрабатывать, там хоть на 10ти элементный индикатор логику пишите, при чем тут hmi или scada, они только состояния мониторимых регистров показывают...

capzap
30.09.2025, 07:51
при чем тут hmi или scada
вчитайтесь в пост ТС, а не то о чем спрашивает Сергей0308

МихаилГл
30.09.2025, 08:52
вчитайтесь в пост ТС, а не то о чем спрашивает Сергей0308

Я вообще против "украшательств" интерфейсов оператора, есть хорошая статья по этому поводу от rockwell'а, в переводе:
https://oscat.ru/?p=374
Да, ТС хочет красивую картинку, но, производство требует другого. Дочтаточно прямоугольника с надписью определенного цвета. Хотя для личного использования можно что угодно делать. А картинки придется рисовать самому, такого я не встречал...

capzap
30.09.2025, 09:47
Я вообще против "украшательств" интерфейсов оператора, есть хорошая статья по этому поводу от rockwell'а, в переводе:
https://oscat.ru/?p=374
Да, ТС хочет красивую картинку, но, производство требует другого. Дочтаточно прямоугольника с надписью определенного цвета. Хотя для личного использования можно что угодно делать. А картинки придется рисовать самому, такого я не встречал...

ну то что Вы не встречали, это показатель чего, большого опыта?
кто просил хоть что то рисовать, ищут готовую библиотеку образов
а по поводу украшательств, кто будет объяснять работнику, что какой то квадрат на экране это многопозиционный переключатель, а вот если он увидит приближенно похожее на тумблер на несколько положений, которые у него были до автоматизации, он и без инструкций разберется