Просмотр полной версии : МВ110-8А
Добрый день!
Вопрос такой: если записать по Modbus (без конфигуратора) параметры, например, Верхняя граница измерения AIN.H, Нижняя граница измерения AIN.L, то при отключении питания они сбросятся или они записываются в энергонезависимую память?
В зависимости от положения переключателя:
85916
AIN тоже к сетевым параметрам относятся?
Александр Пинэко-Скворцов
29.09.2025, 09:19
Добрый день!
Вопрос такой: если записать по Modbus (без конфигуратора) параметры, например, Верхняя граница измерения AIN.H, Нижняя граница измерения AIN.L, то при отключении питания они сбросятся или они записываются в энергонезависимую память?
Добрый день.
В модулях МВ110-8А текущей аппаратной ревизии H/W2.0 значения конфигурационных параметров (в том числе границы измерения) хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются при выключении питания.
В модулях МВ110-8А старой ревизии эти параметры недоступны по Modbus, только по протоколу ОВЕН (в том числе доступны из ПО Конфигуратор М110).
Добрый день.
В модулях МВ110-8А текущей аппаратной ревизии H/W2.0 значения конфигурационных параметров (в том числе границы измерения) хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются при выключении питания.
В модулях МВ110-8А старой ревизии эти параметры недоступны по Modbus, только по протоколу ОВЕН (в том числе доступны из ПО Конфигуратор М110).
Всё понятно. Спасибо.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot