Добрый день!
Вопрос такой: если записать по Modbus (без конфигуратора) параметры, например, Верхняя граница измерения AIN.H, Нижняя граница измерения AIN.L, то при отключении питания они сбросятся или они записываются в энергонезависимую память?

EFrol
29.09.2025, 08:08
В зависимости от положения переключателя:
85916

imaex
29.09.2025, 08:33
AIN тоже к сетевым параметрам относятся?

Александр Пинэко-Скворцов
29.09.2025, 09:19
Добрый день!
Вопрос такой: если записать по Modbus (без конфигуратора) параметры, например, Верхняя граница измерения AIN.H, Нижняя граница измерения AIN.L, то при отключении питания они сбросятся или они записываются в энергонезависимую память?

Добрый день.

В модулях МВ110-8А текущей аппаратной ревизии H/W2.0 значения конфигурационных параметров (в том числе границы измерения) хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются при выключении питания.
В модулях МВ110-8А старой ревизии эти параметры недоступны по Modbus, только по протоколу ОВЕН (в том числе доступны из ПО Конфигуратор М110).

L_I_V
29.09.2025, 09:31
Добрый день.

В модулях МВ110-8А текущей аппаратной ревизии H/W2.0 значения конфигурационных параметров (в том числе границы измерения) хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются при выключении питания.
В модулях МВ110-8А старой ревизии эти параметры недоступны по Modbus, только по протоколу ОВЕН (в том числе доступны из ПО Конфигуратор М110).


Всё понятно. Спасибо.