Вход

Просмотр полной версии : МВ210-502 как откатить до заводской прошивки.



Сергей Фенев
26.09.2025, 13:37
Имеется модуль расширения МВ210-502 после обновления прошивки (через конфигуратор) перестали работать все выходы контроллера (режим 4-20мА) ,в программе и в конфигураторе показано , что на выходе должен быть сигнал , но при замере тока на выходе - 2,5мА и не меняется. Подскажите как откатить прошивку ? Была прошивка 1.2.1 после прошивки 1.2.6 8591285913

МихаилГл
26.09.2025, 13:46
Выходы надо откалибровать. Тогда заработает. А вот если потом после сброса питанич и повторного включения опять такое будет, тогда точно не та прошивка, вернее глючная, и надо скачивать последнюю...

PS
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39165

In_Da_Cher_A
26.09.2025, 16:14
тогда точно не та прошивка, вернее глючная, и надо скачивать последнюю...
в этой 200й серии хоть чтото работает без шаманского бубна?

Сергей Фенев
26.09.2025, 20:28
Я так и не получил ответа на свой вопрос , можно ли откатить прошивку до прежней версии , либо перепрошить модуль до "нижней" версии ПО?

Сергей Фенев
26.09.2025, 20:40
Как раз-таки после установки Последней версии прошивки выходы перестали работать.

Александр Пинэко-Скворцов
26.09.2025, 20:56
Как раз-таки после установки Последней версии прошивки выходы перестали работать.

По описанию похоже, что сбились юстировочные коэффициенты. Перепрошивка на g1.2.1 возможна, но для восстановления коэффициентов потребуется провести юстировку. https://ftp.owen.ru/Mx210/archive/po_embsoft_mx210_vg1.2.0_vg1.2.1.zip

Для юстировки:
1. Подключитесь к модулю ОВЕН Конфигуратором.
2. Нажмите кнопку Юстировать устройство. Следуйте инструкциям программы юстировки. Во время юстировки, может произойти такое, что модуль будет выдавать значения, с настолько сильным отклонением, что программа выдаст ошибку и не даст записать значения. Так же модуль может все время выдавать 0 на выходе.
В подобном случае, при первой юстировке, введите значения примерно такие, какие программа в данный момент подаёт на модуль.
3. Запустите юстировку данного канала повторно. Теперь проведите юстировку по инструкции программы юстировки, вводя значения, которые соответствуют тем, что отображаются на мультиметре.
После окончания второй юстировки модуль должен работать корректно.