PDA

Просмотр полной версии : Помощь с ПР200



Byter
22.09.2025, 06:21
Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?

Рогов Алексей
22.09.2025, 07:44
Добрый день!
Вам следует оспорить задание: ПР 200 с Pt 100 напрямую не подружить - врать будут показания. Pt 100 нет в списке подключаемых к ПР датчиков.

kondor3000
22.09.2025, 08:00
Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?

В менеджере есть макрос Pt100, вот через него и подключите. Только врать будет очень сильно, на +/- 10-15 градусов.
Рекомендовано Pt1000 или используйте ПРМ-3 с 3-х проводным подключением Pt100.

Cs-Cs
22.09.2025, 08:33
Рогов Алексей Поддерживаю. Я ему в другой теме ответил: что это или проверка на уровень знаний (сказать преподу, что так делать нельзя), или на умение подключать модули ПРМ )

EFrol
22.09.2025, 13:06
Предлагаю подключить через НПТ, например https://owen.ru/product/npt_1m

Dimensy
22.09.2025, 15:03
Добрый день!
Pt 100 нет в списке подключаемых к ПР датчиков.
А в описании есть
85863

Dimensy
22.09.2025, 15:06
Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?

А можно уточнить, что имеется ввиду под "цифровой формат на схеме овен лоджик"?

RfSS
22.09.2025, 20:28
Или через МВ110