Имеется проект ПЛК 210-14 работающий без проблем, но при подключении онлайн показано, что левая шина контроллера не найдена . К левой стороне подключена только витая пара для управления частотными преобразователями по Modbus RTU RS485_1 , проблем с управлением ПЧ нет . Подскажите куда копать ,чтоб этой проблемы (не на что не влияющей) не было. 85832

Евгений Кислов
19.09.2025, 15:47
Имеется проект ПЛК 210-14 работающий без проблем, но при подключении онлайн показано, что левая шина контроллера не найдена . К левой стороне подключена только витая пара для управления частотными преобразователями по Modbus RTU RS485_1 , проблем с управлением ПЧ нет . Подскажите куда копать ,чтоб этой проблемы (не на что не влияющей) не было. 85832

Добрый день.
Это признак того, что версия таргет-файла в проекте не соответствует версии прошивки контроллера.
Копать, соответственно, в сторону выбора подходящей версии таргет-файла.

Андрей Чернов
19.09.2025, 16:04
Добрый день.
Это признак того, что версия таргет-файла в проекте не соответствует версии прошивки контроллера.
Копать, соответственно, в сторону выбора подходящей версии таргет-файла.

Сталкивался с подобным, кстати. Ждать ли какие-то критические проблемы в будущем если не состыковать прошивки или это чисто визуальная проблема?

Евгений Кислов
19.09.2025, 17:14
Сталкивался с подобным, кстати. Ждать ли какие-то критические проблемы в будущем если не состыковать прошивки или это чисто визуальная проблема?

Функционал левой платы входов-выходов в данном случае может работать некорректно.

Сергей Фенев
22.09.2025, 23:04
Установил в систему правильный таргет , обновил в проекте устройство согласно инструкции и проблема исчезла