Просмотр полной версии : ПР103 настройка быстрых входов



Gromov
15.09.2025, 17:51
В руководстве на ПР103, в настройке быстрых входов в таблице 4.5 параметр: Фильтр антидребезга указано: "Настройка задействуется в режиме “Дискретный вход". И тут же внизу сноска.
"ВНИМАНИЕ Для работы с cигналами частотой более 40Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен."
Вопрос: Для быстрых входов в режиме счета актуален параметр "Фильтр антидребезга"?

EFrol
15.09.2025, 17:59
Если Вы будете считать импульсы длительностью менее 12мс - антидребезг не включайте!!!

Gromov
15.09.2025, 18:02
Непонятна фраза "Настройка задействуется в режиме “Дискретный вход" В режиме счета настройка не задействуется?