Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста:
1. адрес с температурой в ТРМ-1 Fun1 Измеренная величина на входе (после функции) HEX 1009 или 0.
в ТРМ b.ord Порядок байт в регистре 0505 R/W UINT16 MSb или Lsb.
В ПЛК данные есть, но совсем не верные.
Спасибо.

Sergey361
12.09.2025, 11:43
А какие верные? И какие неверные? А конфигуратором можно подключиться к ТРМ, там данные верные?

Muhomor-74
12.09.2025, 12:10
А какие верные? И какие неверные? А конфигуратором можно подключиться к ТРМ, там данные верные?

в степени от -35 до +35... к ТРМ думаю вопросов нет, сейчас нет возможности подключить конфигуратор, но уверен там всё в порядке.

Sergey361
12.09.2025, 12:29
Вроде порядок обычно совпадает, но можно попробовать поменять порядок байт или порядок регистров (если в ТРМке нет такого, то в ПЛК).

kondor3000
12.09.2025, 16:27
в степени от -35 до +35... к ТРМ думаю вопросов нет, сейчас нет возможности подключить конфигуратор, но уверен там всё в порядке.

Если у вас REAL в степени от -35 до +35... Значит не правильный порядок регистров или байт, начните с перестановки регистров в мастере.