Коллеги, добрый день.
Разрабатываю шкаф автоматики для блока отопления, необходимо использовать ТРМ 1032 или 1032М. На гидросхеме нет теплообменника, стоят обратный клапан 2.5 и дисковый затвор 2.20, т.е. это получается зависимая система и подходит ТРМ1032М-02.10.Р. Не могу понять, подойдет ли ТРМ1032-230.230.01, т.к. в РЭ для него изображены только схемы с теплообменником (т.е. только для независимых систем)? Или наличие теплообменника не важно для 1032?
Также зачем-то около насосов стоят датчики давления 2.18 4-20мА, но не нашел в РЭ на 1032(М), чтобы контроллер мог работать с датчиками давления, установленными в данном месте. Модуль ПРМ-2 работает с датчиками давления в 1 и 2 контуре, а на этой схеме измеряется давление на основном и резервном насосе одного контура. Можно конечно эти датчики вывести на отдельные ИТП, но что должно происходить например при превышении давления - отключаться насос?
Регулирующий клапан 2.2 стоит не в том месте, где его обычно изображают в РЭ, важно ли это?
Прошу специалистов подсказать. От разработчиков гидросхемы ответов нет)))
необходимо использовать ТРМ 1032 или 1032М. На гидросхеме нет теплообменника, стоят обратный клапан 2.5 и дисковый затвор 2.20, т.е. это получается зависимая система и подходит ТРМ1032М-02.10.Р. Не могу понять, подойдет ли ТРМ1032-230.230.01, т.к. в РЭ для него изображены только схемы с теплообменником (т.е. только для независимых систем)? Или наличие теплообменника не важно для 1032?
Забить на изображение теплообменника, в плане регулирования для контроллера по сути нет разницы подмес там или ПТО. У Овна вообще специфическое видение разницы между зависимыми и независимыми схемами, которое условно сводится к наличию или отсутствию датчика Тобр. В данном случае следует брать "для независимых систем", так как датчик присутствует на схеме и ЭСО вероятно потребует соблюдения теплового режима теплосети. Подойдет хоть 1032, хоть 1032М, возможности управления подпиткой просто не использовать.
Также зачем-то около насосов стоят датчики давления 2.18 4-20мА, но не нашел в РЭ на 1032(М), чтобы контроллер мог работать с датчиками давления, установленными в данном месте. Модуль ПРМ-2 работает с датчиками давления в 1 и 2 контуре, а на этой схеме измеряется давление на основном и резервном насосе одного контура. Можно конечно эти датчики вывести на отдельные ИТП, но что должно происходить например при превышении давления - отключаться насос?
Проектировщик ОВ обычно понимает в автоматизации немного больше, чем ничего и копипастит решения как попало, вероятно здесь копировалась повысительная насосная группа. Если насосы имеют встроенный или внешний частотный привод, то можно поддерживать заданное давление по ДД, но для циркуляционных насосов и тем более в зависимой системе это не лучшее решение, гораздо полезнее было бы поддерживать или заданный перепад на системе или перепад на насосе. Но с большой долей вероятности там стоят просто насосы с мокрым ротором и эти ДД после них абсолютно бесполезны. Кстати перед насосной группой стоит реле давления защиты от сухого хода, которое следует вписать в схему управления насосами и контроллера, потому что если оно будет просто отключать питание насосов без взаимодействия с контроллером, то ТРМ вывалит контур в аварию по отсутствию перепада на насосной группе и отправит оба насоса в аварию, и после восстановления реле давления контур останется в аварии.
Регулирующий клапан 2.2 стоит не в том месте, где его обычно изображают в РЭ, важно ли это?
Расположение РК для контроллера не имеет значения, это исключительно гидравлическое решение. Зато имеет значение расположение датчика Тобр, который в данном случае расположен неудачно, потому что в этой точке расход зависит от степени открытия клапана, в отличие от датчика на подаче. Это приведет к тому, что при малых степенях открытия клапана, а особенно при закрытом клапане, могут быть проблемы с работой контроля обратки, потому что температура в точке установки датчика не будет отражать реальную температуру обратки в системе. Обычно датчик Тобр располагают до подмеса по ходу теплоносителя.
Caelus, благодарю за помощь! Тогда применю ТРМ1032-230.230.01. Давление просто выведу на ИТП. А насосы в этом проекте без ПЧ