PDA

Просмотр полной версии : Запись в ПР-103 целочисленного значения с панели Weintek



gkpluh
05.09.2025, 16:08
Здравствуйте, подскажите как с панели Weintek передать целочисленное значение в ПР-103. В ПР создаю целочисленную выходную переменную с адресом 16384, в панели weintek создаю числовой ввод, отключаю - разрешить ввод, формат данных 16-bit Unsigned, адрес 16385, функция 4х - с ПР все передается в Weintek.

А вот когда создаю входную целочисленную переменную в ПР с адресом 16384, а в панели Weintek, числовой ввод, разрешить ввод, формат данных 16-bit Usignet, адрес 16385, функцию 4х или 3х, пытался и формат данных менять и то Device No Response, то вообще пустой экран.

Кто подскажет где настраивать и что где вбивать, буду всем очень благодарен.

Александр Пинэко-Скворцов
05.09.2025, 16:19
Здравствуйте, подскажите как с панели Weintek передать целочисленное значение в ПР-103. В ПР создаю целочисленную выходную переменную с адресом 16384, в панели weintek создаю числовой ввод, отключаю - разрешить ввод, формат данных 16-bit Unsigned, адрес 16385, функция 4х - с ПР все передается в Weintek.

А вот когда создаю входную целочисленную переменную в ПР с адресом 16384, а в панели Weintek, числовой ввод, разрешить ввод, формат данных 16-bit Usignet, адрес 16385, функцию 4х или 3х, пытался и формат данных менять и то Device No Response, то вообще пустой экран.

Кто подскажет где настраивать и что где вбивать, буду всем очень благодарен.

Добрый день.

Чтобы "входная" переменная в ПР обрабатывалась, цепь с ней должна заканчиваться физическим выходом ПР или сетевой переменной, или энергонезависимой локальной переменной. Попробуйте протянуть связь от этой переменной до выхода ПР, например.

gkpluh
10.09.2025, 18:23
Спасибо, все заработало. Объявил энергонезависимой переменную.