Просмотр полной версии : ПЛК210 тормозит отладка с модулями ввода вывода.



vitek101
04.09.2025, 17:44
В проекте больше 20-ти разных модулей расширения МВ210 и МУ210. Включены они в порт Eth1 контроллера.
Подключаюсь к контроллеру через порт Eth2. Пока модули подключены, кодесис очень сильно тормозит. Отладка еле шевелится. Загрузочное приложение вроде как загружается, но загрузка не завершается окончательно. Т.е. крутится курсор занятости приложения и никуда в окне кодесиса ткунь нельзя. Приходится убивать кодесис через диспетчер задач. Если перезагрузить контроллер после этого, то приложения нет в нем.
Если отключить модули от порта контроллера, то сразу все работает нормально. При этом пока в проекте просто опрос модулей, никакой логики больше нет.
Возможно нужно как-нибудь организовать сеть в контроллере? Сейчас первые три порта объединены в мост LAN, четвертый порт WAN.

In_Da_Cher_A
04.09.2025, 19:30
не используйте этот порт
глючный Eth1 это баг, который пока не лечится, вполне возможно у вас проблемы из-за этого
поищите на форуме, про это писал Евгений Кислов как бы вполне официально

vitek101
04.09.2025, 19:54
Спасибо, попробую.

vitek101
04.09.2025, 19:55
Ошибся веткой, простите. Перенесите в ПЛК, если можно.