Просмотр полной версии : ПЧВ3(М01) под управлением ПЛК210 по RS485
Evgeniy83
04.09.2025, 14:08
Добрый день.
Поясните пожалуйста как правильно управлять ПЧВ по Modbus.
Задача такая, необходимо запускать/останавливать менять скорость двигателя.
ПЛК210 подключен к ПЧВ3(01) по RS485 в проект добавлен шаблон MX110 связь установлена подскажите что должно быть в переменной чтобы запустить и остановить ПЧ?
85582
kondor3000
04.09.2025, 14:13
Добрый день.
Поясните пожалуйста как правильно управлять ПЧВ по Modbus.
Задача такая, необходимо запускать/останавливать менять скорость двигателя.
ПЛК210 подключен к ПЧВ3(01) по RS485 в проект добавлен шаблон MX110 связь установлена подскажите что должно быть в переменной чтобы запустить и остановить ПЧ?
Карту Модбас регистров откройте на ПЧ, там всё есть
Evgeniy83
04.09.2025, 14:18
Эта карта?
85583
kondor3000
04.09.2025, 14:58
Карта в руководстве на ПЧВ3[M01] 85584
https://owen.ru/product/pchv3_m01/documentation
Эта карта?
85583
Вам достаточно этого документа https://owen.ru/uploads/382/primer_9_udalennoe_upravlenie.pdf
что должно быть в переменной чтобы запустить и остановить ПЧпомоему тут всё логично Пуск и Останов выполнят Ваши хотелки
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot