Просмотр полной версии : Grundfos multi ER 3



AlexBut
04.09.2025, 04:28
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой настройки сбора данных с системы повышения давления grundfos multi ER 3 (насосы комплект из 3 шт grundfos hydro multi ER 3, головы у каждого насоса-control multi ER 3).
Есть у них в голове сигнальные реле, которые хотим использовать для сбора информации в СКАДА. И есть пульт с ИК MI301.И вроде всё хорошо-подключаемся, настраиваем
сигнальные реле 1-работа, реле 2-авария и настройки сохраняются. Но если к реле авария нет вопросов , то реле "работа" ведёт себя как реле готовность и не меняет своё состояние,
в зависимости от того включен насос или нет.
Это особенность Multi ER 3 или есть тонкость которую мы упускаем?

In_Da_Cher_A
04.09.2025, 09:37
реле 1-работаа кто вам сказал, что этот сигнал называется "работа ЛЮБОГО насоса"?
я не знаю досконально этот прибор, но у многих фирмачей стандартно применяется решение для тупой эксплуатации - типа если шкаф включен, значит он работает, пока нет аварии. Загорелась Авария - вызывай специалиста, не горит - проходи мимо

AlexBut
04.09.2025, 10:03
[QUOTE=In_Da_Cher_A;471033]а кто вам сказал, что этот сигнал называется "работа ЛЮБОГО насоса"?
Почему любого- при подключении указываешь настройки насоса а не системы

In_Da_Cher_A
04.09.2025, 10:31
авария у вас общая или индивидуальная?

AlexBut
04.09.2025, 12:31
авария у вас общая или индивидуальная?

индивидуальная , у каждого насоса настроены отдельно авария и работа-сигнальные реле 1 и 2

In_Da_Cher_A
04.09.2025, 12:46
индивидуальнаятогда реле должно быть 6, а не 2
каким образом одно реле одним контактов делает выборку по трём насосам?
там вроде на всю голову два реле общие
и на морде две лампочки - работа и авария

AlexBut
05.09.2025, 03:47
тогда реле должно быть 6, а не 2
каким образом одно реле одним контактов делает выборку по трём насосам?
там вроде на всю голову два реле общие
и на морде две лампочки - работа и авария

так и есть -6, у каждого реле 1 и реле 2

AlexBut
05.09.2025, 05:59
Кажется понял в чём дело-у этого Grundfos выходы сигнальных реле полагаю с открытым коллектором а подаются они на вход модуля Овен МВ210-204
который с открытыми коллекторами не дружит и надо переходить на МВ210-202, хотя в описании нарисованы контакты реле.