Доброго времени суток!
Вопрос по модулю аналогового вывода МУ110-224.6У. Согласно руководству по эксплуатации (от 02.2020, версия 1.14 по ссылке: https://owen.ru/downloads/re_mu110-6u_nw.pdf) решил проверить напряжение на выходе, всё согласно пункту 9.2 (разве что напряжение снимал своим ЕМ3057): https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=85537&stc=1&d=1756804552
Открываю Конфигуратор М110, связь с прибором устанавливается, протокол меняю на ОВЕН (по умолчанию он не задан совсем, хотя заводская установка должна быть ОВЕН), далее состояние выходов выставляю на 1 (что должно быть эквивалентно 10В на выходах модуля).
У меня подключён 4 кaнал: цепляюсь к контактам 16 и 17 - вместо ожидаемых 10В напряжение нулевое.
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=85538&stc=1&d=1756807727
Возможно, проблема из-за ошибки "сегмент COMMON занят", каких либо пояснений к этому не даётся. Допустим, Конфигуратор М110 не подходит (хотя этого нигде не сказано, наоборот, именно на него ссылаются в руководстве).
Открываю OWEN Configurator. Пытаюсь подключиться по протоколу ОВЕН - после длительного ожидания пишет, что невозможно подключиться к устройству.
Затем пытаюсь подключиться по Modbus RTU - подключается:
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=85539&stc=1&d=1756808089
Выставляю значение выхода в мВ = 10000 и получаю на своем ЕМ3057 9.97В. То есть проблема явно не в какой-то аппаратной неисправности модуля, не в неверном подключении с моей стороны, раз через OWEN Configurator и протокол Modbus RTU удается управлять выходным напряжением.

Подскажите, пожалуйста, почему через протокол ОВЕН подключиться к МУ110 не удаётся? Работаю через ОВЕН-протокол с МВ110.8АС и с ним таких проблем нет, ровно как и с конфигурацией через Конфигуратор М110. А вот МУ110 почему-то не хочет работать (пытался ради интереса через Modbus в Конфигураторе М110 заставить выдавать напряжение, не вышло).

kondor3000
02.09.2025, 14:13
Руководство не читаете. У вас новый модуль H/W 2.0, только новый конфигуратор.
Старый конфигуратор всегда по протоколу Овен, не важно что записано.
Если записали Модбас, то он буде только после перезагрузки модуля по питанию (и не с конфигуратора).
Чтобы получить 10 В на выходе, надо записывать 1000.
А у МВ110.8АС автоопределение протокола.
И совет, лучше работать по протоколу Модбас RTU.

Maks1m
02.09.2025, 15:18
Руководство не читаете. У вас новый модуль H/W 2.0, только новый конфигуратор.
Старый конфигуратор всегда по протоколу Овен, не важно что записано.
Если записали Модбас, то он буде только после перезагрузки модуля по питанию (и не с конфигуратора).
Чтобы получить 10 В на выходе, надо записывать 1000.
А у МВ110.8АС автоопределение протокола.
И совет, лучше работать по протоколу Модбас RTU.
Благодарю за ответ, про H/W 2.0 не заметил нюанса, руководство читал, но старое. Буду внимательнее, спасибо :)

Работать по Модбасу может и лучше, да только МВ110.8АС уже работает по ОВЕНу, хотелось по одному протоколу сделать всё в разрабатываемом ПО. Но если МУ110 так и не заставлю через ОВЕН работать, то видимо придётся рассмотреть данную альтернативу.

Maks1m
17.09.2025, 16:27
Техподдержка не нашла решение проблемы, а потом и вовсе замолчала.
Сам пробовал так и сяк через длл и дотнет библиотеки Овена, безрезультатно. В итоге пришлось перейти на Модбас, с ним всё сразу и без проблем заработало.
Но это весьма забавно, конечно, что функции записи у устройства ОВЕН не работают по протоколу ОВЕН.

melky
17.09.2025, 18:14
Предположу, что в hw2 вообще нет протокола Овен.

Maks1m
22.09.2025, 13:43
Тогда бы он не работал совсем по данному протоколу. И не было бы лишнего раздела с его параметрами в руководстве для H/W2. Но проблема конкретно с функцией записи. Кроме того, на самой странице МУ110 ОВЕН-протокол заявлен в числе поддерживаемых протоколов у H/W2, убрали только DCON.
Впрочем, раз речь тут идет о модуле аналогового вывода, который через ОВЕН-протокол не управляем, то можно считать, что данного протокола действительно нет :)