Добрый день, подскажите пожалуйста настройку прибора 2ТРМ1-Д.У2.РР, для регулировки температуры в помещении(с помощью вытяжки и обогревателя). Используем с датчиками ДТС125-50М.В2.60
из коробки температуру определяет но не реагирует на ее изменения.
Сергей0308
02.09.2025, 08:02
Добрый день, подскажите пожалуйста настройку прибора 2ТРМ1-Д.У2.РР, для регулировки температуры в помещении(с помощью вытяжки и обогревателя). Используем с датчиками ДТС125-50М.В2.60
из коробки температуру определяет но не реагирует на ее изменения.
Вы обогреватель собираетесь напрямую подключать через 2ТРМ1 или какой пускатель планируется?
А с настройками там несложно, в смысле, задаётся нужный режим работы, уставка и гистерезис. Тип датчика, насколько понимаю, Вы уже выбрали, коли температуру правильно показывает! Датчик температуры подключается экранированным кабелем типа МКЭШ-3Х0,75: https://owen.ru/product/kabeli_k_termopreobrazovatelyam_soprotivleniya/price
Короче, надо РЭ прочитать чтобы не получилось как в басне Крылова "Мартышка и очки"!
2ТРМ1-Д.У2.РР
Вот если бы была версия 2ТРМ1-Д.У2.РР.RS, или обновленная версия с USB, было бы в раз проще. Подключившись конфигуратором настраивать гораздо удобнее, чем тыкаться в дереве меню. А так придется курить мануал.
Егор Конин
02.09.2025, 09:25
Добрый день.
Перевели ли Вы прибор в режим "Run"?
Зажать кнопку назад, высветится "Ctrl", на нижнем экране выбрать "Run" (автоматическое регулирование), по умолчанию прибор в Стопе.
Дмитрий Симонов
02.09.2025, 09:47
Да прибор, переведен в режим RUN, контактор отрабатывает. Но температура не меняется. Была такая же ситуация с ТРМ1-Д.У.Р там в настройках выставляли параметры А1-1 значение 02, B1-0 значение 09
Дмитрий Симонов, опишите задачу, что и к чему подключено.
Для сохранения настроек можно сохранить их в самодельной таблице - набирал когда-то для приборов в аналоге Exel из LibreOffice, но должно и в Exel нормально открыться
85529
Если есть настройки предыдущего прибора 2ТРМ1 старой модели - приводите, т.к. кажется, среди документов к новой модели были таблицы соответствия настроек новых и старых.
Да прибор, переведен в режим RUN, контактор отрабатывает. Но температура не меняется. Была такая же ситуация с ТРМ1-Д.У.Р там в настройках выставляли параметры А1-1 значение 02, B1-0 значение 09
Мне кажется, по умолчанию там в настройках тип датчика - термопара, т.е. на дисплее показания холодного спая, который измеряется в корпусе прибора.
Дмитрий Симонов
03.09.2025, 14:44
Спасибо за направление, помогло, файл с настройками помог сориентироваться по меню, был выбран не корректно датчик температуры на приборе.