Просмотр полной версии : Не меняется карта регистров Modbus в Master SCADA 4D при обновлении в Owen Logic



Alex87
29.08.2025, 09:54
Здравствуйте. У нас в Master SCADA Скада 4D есть соединение по Modbus TCP c Овен ПР103 с ip-адресом и портом 502. Изменил программу в ПР. Карта Modbus-регистров в Master SCADA осталась старая, хотел ее обновить, не смог. Из-за этого обновленные сигналы не передаются. Подскажите, пожалуйста, как поменять карту регистров Modbus

kondor3000
29.08.2025, 10:03
Здравствуйте. У нас в Master SCADA Скада 4D есть соединение по Modbus TCP c Овен ПР103 с ip-адресом и портом 502. Изменил программу в ПР. Карта Modbus-регистров в Master SCADA осталась старая, хотел ее обновить, не смог. Из-за этого обновленные сигналы не передаются. Подскажите, пожалуйста, как поменять карту регистров Modbus

Что значит не смог?
Адреса должны соответствовать и менять их можно как в ПР103, так и в Скаде.
Если хоть что-то передаётся, то проверяйте адреса, если передаётся не правильно, поставьте (снимите) галки перестановки байт (регистров) в ПР.
В соседней теме передавалось не правильно, поменяли галки https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41814&p=470534&viewfull=1#post470534

Alex87
29.08.2025, 11:26
Спасибо. Разобрался, как менять