Просмотр полной версии : Не стабильная связь по Modbus TCPIP в WinCC



Lush
26.08.2025, 09:13
Доброго времени суток!

В WinCC 7.5 имеется два соединения (два слэйв устройства) по Modbus tcp через один «преобразователь протокола МКОН». К МКОНу подключены два слэйв устройства СПК 110.
Вынес на картинку значения регистров, не стабильная связь, проявляется это появлением и пропаданием восклицательного желтого знака, примерно каждые 3-5 секунд.

Есть подозрения на несовпадение интервала времени опроса.

Может кто что подскажет, где копать, либо со стороны СПК (слэйва) или со стороны WinCC?

imaex
26.08.2025, 09:19
В WinCC 7.5 имеется два соединения (два слэйв устройства) по Modbus tcp через один «преобразователь протокола МКОН».


Именно 2 tcp-соединения? Т.е. на каждое устройство свой сокет? Может тогда это как-то связано с ограничением МКОН на 2 tcp-подключения?

Lush
26.08.2025, 12:57
Именно 2 tcp-соединения? Т.е. на каждое устройство свой сокет? Может тогда это как-то связано с ограничением МКОН на 2 tcp-подключения?

По одному тоже пропадают данные. Может быть нужны параметры МКОН (время ожидания ответа, выдержка между пакетами и т.д.), именно для WinCC ?

AlexandrGr
26.08.2025, 13:03
А что говорит диагностика МКОН?

Lush
27.08.2025, 11:32
А что говорит диагностика МКОН?

Не подскажите, как это можно сделать? Каким инструментом? Для меня пока это ново.

AlexandrGr
27.08.2025, 12:25
https://docs.owen.ru/product/oven-konfigurator/doc/rukovodstvo-polzovatela-owen-configurator-122/nastrojka-preobrazovania-interfejsov
Смотрите "Сниффер Modbus"