Просмотр полной версии : ПР205 быстрый вход - подсчет импульсов
Здравствуйте,
ПР205 (Овен логик Версия 2.10.367.0,) настройка быстрого входа не сохраняет режим работы "Подсчет импульсов".
ПО переустанавливал.
Может фильтр антидребезга нужно выключить?
Может фильтр антидребезга нужно выключить?
Не помогло (((.85379
kondor3000
21.08.2025, 13:08
Не помогло (((
Что настроено на 1 входе? Если там энкодер или счётчик импульсов, то используется 2 входа сразу.
Остальные переменные удалите из таблицы переменных.
Крестик на скрине показывает, что сюда нельзя вставить переменную, а вы вставили.
Есть подозрение, что ко второму быстрому входу подключена переменная булева типа. Отсюда и ошибка
На 1 входе дискретный сигнал.
Сергей0308
22.08.2025, 04:48
Так выложите проект, чтобы все убедились, в смысле, если Вы хотите решить проблему, а не просто поболтать!
kondor3000
22.08.2025, 08:15
На 1 входе дискретный сигнал.
Если используете энкодер или счётчик импульсов, то используется 2 входа сразу. Переменную счётчика привязать в первому входу.
Видео подключения энкодера для ПР103 https://rutube.ru/video/05f60bffe92ef210a549742ad488361a/
Всем спасибо, вопрос закрыт.
Надо всего было мышку на крестик поставить и подсказка.
Перед изменением работы входа разорвать связь с переменной.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot