Просмотр полной версии : ПР205 быстрый вход n-p-n
Здравствуйте, возникла производственная необходимость использовать датчик скорости c n-p-n типом, в документации ПР205 такая возможность описана.
Но на практике на входе ПР205 импульсов нет, пробывал с резистором и без него, буду благодарен за помощь.
kondor3000
18.08.2025, 07:54
Или вход настроен не правильно или подключено не правильно, сопротивление (4500 Ом при +24 В) не подобрано.
Где скрины и ваша схема подключения?
https://docs.owen.ru/product/pr205-programmiruemoe-rele-s-graficeskim-displeem-i-ethernet/1116/104671#topic-104677
https://owen-russia.ru/wp-content/uploads/uploads/479/pr205-24.1211.06.2.0_e3_podklyuchenie_beskontaktyh_datch ikov_npn_fdi.pdf?ysclid=megkzwbyfn190568147
цешка показывает 9в импульсы.
P-N-P датчик - ПР205 видит импульсы нормально
kondor3000
18.08.2025, 08:15
https://owen-russia.ru/wp-content/uploads/uploads/479/pr205-24.1211.06.2.0_e3_podklyuchenie_beskontaktyh_datch ikov_npn_fdi.pdf?ysclid=megkzwbyfn190568147
цешка показывает 9в импульсы.
у вас 5,1 КОм по схеме, пробуйте уменьшить до 4-4,5 КОм, 9 В слишком мало для 24 В входа, надо минимум 15 В
Как вариант, использовать оптоизолятор, например UDK-PLC-O 24VDC. Но там производитель заявляет 100Гц по частоте максимум.
у вас 5,1 КОм по схеме, пробуйте уменьшить до 4-4,5 КОм, 9 В слишком мало для 24 В входа, надо минимум 15 В
Спасибо, 4 кОм все заработало, напряжение 10,4 В.