Просмотр полной версии : Вопрос по МКОН



TrTinf
11.08.2025, 15:32
Добрый день.
Не нашёл тему по МКОНУ, написал сюда.
Если укажите куда правильнее перенесу тему.

Суть вопроса:
Есть МКОН - задача с его помощью снять данные с контроллера дельта, и затолкать в овен OPC Server.
Протокол контроллера Modbus ASCII 115200 8N1 , Адрес 1
До этого были такие же контроллеры, там был протокол RTU, настраивал в режиме мастер Ethernet, слейв rs485 и за счет маршрутизации перекидывал с 1го адреса на 1й и работало.
Приложил собственно маршрут.
Сейчас так как протокол изменился не помогает данное решение, ошибка 4 - неизвестная ошибка.
Пытался настроить в режиме мастер rs-485, слей = Ethernet, ошибка соединения с устройством.

В общем не понятно совсем как и что делать.
Напрямую контроллер с Owen Opc server через переходник я вижу usb-RS485 вижу. Значения и переменные видны.

П.С. Фотку с настройками мкона не грузит.

EFrol
11.08.2025, 15:43
МКОН адрес 1 арендует по свои нужды. Используйте адрес больше 1.

TrTinf
11.08.2025, 15:46
Изменить адрес на Дельте не представляется возможным, там залита ПОшка, к которой доступа нет.

EFrol
11.08.2025, 15:56
Используйте адрес 0xDE: (стр. 38 РЭ)
85280

TrTinf
11.08.2025, 16:07
Почти)
Хорошо что оставили ссылку откуда, там ещё код команды надо поменять.
А так да, помогло! Спасибо!