Просмотр полной версии : Аварийный останов ПЧВ1
Инженер-62
07.08.2025, 00:05
Нужно остановить вентилятор (и гарантировать его незапуск) по сигналу ПОЖАР от АПС. Сможет ли справиться с этой задачей свободный дискретный вход ПЧВ1, сконфигурированный, как "Аварийный останов"? Конкретно интересует - имеет ли он приоритет перед встроенной клавиатурой? То есть - сможет или не сможет оператор вручную запустить ПЧ, если на специальном дискретном входе аварийного останова присутствует команда АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ? Об аппаратном отключении транзисторов уж не мечтаем, хоть как-то остановить. Контактором по питанию - стрёмно, туда-сюда подергается - и прощай балластный резистор выпрямителя и заодно и сам ПЧ...
Сергей0308
07.08.2025, 00:21
Нужно остановить вентилятор (и гарантировать его незапуск) по сигналу ПОЖАР от АПС. Сможет ли справиться с этой задачей свободный дискретный вход ПЧВ1, сконфигурированный, как "Аварийный останов"? Конкретно интересует - имеет ли он приоритет перед встроенной клавиатурой? То есть - сможет или не сможет оператор вручную запустить ПЧ, если на специальном дискретном входе аварийного останова присутствует команда АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ? Об аппаратном отключении транзисторов уж не мечтаем, хоть как-то остановить. Контактором по питанию - стрёмно, туда-сюда подергается - и прощай балластный резистор выпрямителя и заодно и сам ПЧ...
У вас оператор имеет физический доступ к ПЧ, мне кажется это недопустимо хотя бы по причинам электробезопасности.
И мне кажется вам надо обучить ваш персонал(тогда проблема отпадёт сама собой), чтобы они выполняли правильные действия, а не усугубляли проблему!
И, мне кажется Вы не смотрели РЭ, там назначается источник команд, в смысле, что Вы говорите, такое в принципе невозможно, там назначается один источник сигналов управления:
85212
Инженер-62
07.08.2025, 11:06
Половина венткамер в стране уже обвешана частотниками. Какая электробезопасность?! Корпус заземлен - и все дела.
Про РЭ. Там указано - пуск, останов, направлениеи вращения. Аварийный останов - НЕ УКАЗАН. У других брендов в РЭ
есть хоть какие-то пояснения, указание приоритетов источников команд и т.д. Но вот китайцы, как правило, такими
подробностями особо не заморачиваются...:-(( Как и их дилеры...
Если китайцы не заморачиваются, а вам надо, то заморочьтесь сами: управление с дискретных входов, по сигналу ПОЖАР - размыкание управляющего СТОП. Всё!
В главном ВРУ расцепитель на сигнал пожар - все. Абсолютно пофигу частотник там или нет. Или у вас вентиляция на ИБП висит? на грязи? - никогда свет не отключали что-ли? частотники умерли?
Инженер-62
вручную запустить ПЧ, если на специальном дискретном входе аварийного останова присутствует команда АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ?
Эта команда имеет высший приоритет. ПЧ просто "бросает" двигатель на произвол судьбы, дальше все зависит от инерции.
Если условие снято, то обычно требуется дополнительный сброс ошибки либо внешней командой, либо с панели ПЧ. Функцию сброса аварии на пульте ПЧ обычно можно отключить.
В любом случае, если команда присутствует, никто никуда не поедет, и ошибка не сбросится ни каким способом.