Вход

Просмотр полной версии : Вольтметр МЭ110-224.1Н - конфигурация RS485



Забодай тебя комар
01.08.2025, 08:58
Купил этот вольтметр, он не обнаруживается в сети Modbus.

1. Конфигуратор ОВЕН его не находит ни автоматически, ни при ручном указании параметров связи "по умолчанию"
2. Сброс к заводским настройкам путем закорачивания клемм делал - эффекта нет
3. Modbus Guru (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41424) так же не подключается, выдаёт таймаут
4. Проверял все адреса ведомых от 1 до 255
5. Проверял все проверки делал на скоростях 9600, 19200 и 115200

В чем пробелма и как её решать?

Sulfur
01.08.2025, 09:08
2. Сброс к заводским настройкам путем закорачивания клемм делал - эффекта нет
Обычно в приборах Овен для подключения по заводским настройкам надо при выключенном приборе замкнуть эти клеммы, подать питание, и подсоединяться не снимая перемычки. После снятия перемычки и перезапуска прибора, будут работать настройки, которые изменялись конфигуратором.
Если в вашем случае это тоже не работает, то вероятнее всего заводской брак.

Забодай тебя комар
01.08.2025, 09:08
Отбой, разобрался при помощи "старого" конфигуратора - по умолчанию протокол обмена не Modbus RTU.
Странно, что новый конфигуратор не поддерживает этот модуль...

kondor3000
01.08.2025, 09:17
Странно, что никто не смотрит какой блок, старый или новый ( с наклейкой и надписью H/W 2.0) и не читает руководство.

melky
01.08.2025, 13:13
Странно, что новый конфигуратор не поддерживает этот модуль... и в чем странность, если Овен уходит от протокола Овен. Зачем писать новый конфигуратор с поддержкой протокола, от которого хотят со временем отказаться?

Забодай тебя комар
01.08.2025, 14:39
Ладно, виноват, не читал руководство. Но теперь второй вопрос: почему этот вольтметр мешает обмену? В одной сети 3 устройства, все 110-й серии: вольтметр, модуль аналогового ввода и модуль дискретного вывода. Как только к модбасу подключаю вольтметр - регулярно идут сбои обмена модуля аналогового ввода. отключаю вольтметр от модбаса - все, как часы.

melky
01.08.2025, 16:01
Забодай тебя комар не помню, был 8AC и мультиметр однофазный. В чем-то из них менял прошивку, тоже обмен косячил с ПЛК100