Просмотр полной версии : Применение ПД100И-ДИВ0,002-871-0,5 в камере сгорания
Добрый день, возможно ли использование ПД100И-ДИВ0,002-871-0,5 (с открытым кремниевым кристаллом)
для измерения разряжения в камере где работает кислородно-керосиновая горелка?
Считаются ли продукты сгорания не агрессивными?
Датчик будет использоваться для регулирования разряжения в камере
путем изменения оборотов вентилятора удаления продуктов сгорания.
Спасибо.
In_Da_Cher_A
28.07.2025, 11:11
Считаются ли продукты сгорания не агрессивными?во всём мире продукты сгорания считаются агрессивными
ля измерения разряжения в камереа почему вы не хотите сделать нормальный отвод импульса давления трубкой в сторону? как делается везде нормальное измерение разрежения здорового человека в топке любого устройства для горения
для этого не обязательно датчик засовывать в камеру сгорания
во всём мире продукты сгорания считаются агрессивными
а почему вы не хотите сделать нормальный отвод импульса давления трубкой в сторону? как делается везде нормальное измерение разрежения здорового человека в топке любого устройства для горения
для этого не обязательно датчик засовывать в камеру сгорания
Так и собираюсь сделать. Т.е. с использованием импульсной трубки проблем быть не должно?
In_Da_Cher_A
30.07.2025, 09:31
Так и собираюсь сделать. Т.е. с использованием импульсной трубки проблем быть не должно?никаких. Только сделайте отвод импульса грамотно
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot