Подскажите, пожалуйста, имеется ли у ТРМ-32 возможность программного отключения функции защиты от превышения температуры обратной воды в контуре отопления?

Kirill
19.03.2009, 12:29
Подскажите, пожалуйста, имеется ли у ТРМ-32 возможность программного отключения функции защиты от превышения температуры обратной воды в контуре отопления?

Программного отключения нет. Однако вы можете задать график обратной воды таким образом, что измеренная температура никогда не достигнет точки включения данной защиты.