Добрый день!
Нужно подключить датчик ТЖК, который выдает мВ, через ПР-200.
Информации о диапазоне на выходе датчика не нашел. Готового блока в Owen Logic для датчика типа J также не нашел. Может кто подскажет, как его провести через программу?
In_Da_Cher_A
24.07.2025, 18:19
Готового блока в Owen Logic для датчика типа J также не нашел.и
как его провести через программу?сделать свой "готовый" блок
но если вы задаёте такие вопросы и ищете всё готовое, то лучше не тратьте время, а поставьте нормирующий преобразователь
а то потом будет тема "почему такая погрешность?"
Готовый блок нет смысла делать - для термопар требуется компенсация "холодного спая", т.е. точное измерение температуры возле клемм ПР в виде термопреобразователя сопротивления, что уже ставит крест на затее - ПР не является средством измерения.
Таким образом - единственное решение - нормирующий преобразователь, поддерживающий такую характеристику.
kondor3000
24.07.2025, 19:13
Если термопара одна, то нормирующий преобразователь, если 4 то можно взять модуль ПРМ-3, будет выгоднее
https://owen.ru/catalog/normalizing_converters
https://docs.owen.ru/product/prm/323/66553#topic-66556
In_Da_Cher_A
25.07.2025, 08:17
модуль ПРМ-3на модуль есть сертификат на средства измерений, а на ПР - нет?
Только что посмотрел - нет ни на модуль ни на ПР.
Вот на ТРМ1 - есть сертификат средства измерения.
Значит формально и ПР и ПРМ всего лишь индикаторы используемые для оценки состояния объекта управления и их запрещено использовать для некоторых сфер, перечисленных в федеральном законе.
К слову, контроллеры Segnetics также не являются средствами измерений.
Т.е. отсутствие сертификата - не Конец Света.
In_Da_Cher_A
25.07.2025, 21:47
ну Сегнетик лет 15 уже, 10 точно, лепит отмазки что это всё туфта, никчёмная бумажка и они так переживают за стоимость своей продукции, что не хотят тратить 1-1,5 миллиона на сертификацию, что всё это ужасным образом увеличит стоимость их продукции
и пишут всякие лукавые письма что это типа не предназначено для коммерческого учёта поэтому идите дальше со своими вопросами
хотя средство измерения - это про точность измерений и соответственно стабильность измерений
но все менегеры, сидя с покерфейсами, делают вид что не понимают про что мы говорим
хотя для той же вентиляции или теплицы измерение плюс минус лапоть это и перерасход энергии на нагрев или охлаждение или просто прямой ущерб готовой продукции
поэтому забивать на это - не стоит
На запрос в поисковике о "средствах измерений" прочитал, что для применения в некоторых сферах автоматизации обязателен такой сертификат. Также, это обязывает сторону эксплуатации проводить периодическую поверку "средств измерений".
Если для автоматики теплицы такой сертификат по закону не требуется, то заказчик вправе сам его озвучить в договоре подряда.
Применительно к ПР - они все очень плохо работают с термопреобразователями сопротивления. Но чтобы это понимать, нужно учить "Метрологию".
Токовые датчики обрабатываются хорошо.
Для большинства применений с лихвой достаточно.
Не думаю, что отказ от сертификации вызван злыми намерениями - новые ТРМ сразу шли как СИ. Значит в этом есть смысл.