PDA

Просмотр полной версии : помощь в написании программы для индикации кода ошибки ПР200



000
24.07.2025, 09:15
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно написать программу на ПР200 для индикации кода ошибки

Алгоритм работы:
Если пришел сигнал на третий вход, необходимо подать сигнал "ошибка номер 3", для этого необходимо дать три импульсных сигнала на восьмой выход, т.е. восьмой выход загорится три раза на 0,5 секунды с паузой 0,5 секунды, после этого пауза 5 секунд и снова повторяется индикация три раза.
Таким образом восьмой выход должен всегда давать количество импульсов, равное номеру входа, на котрый мы подали сигнал.
Для первого входа - 1 импульс, для восьмого входа - 8 импульсов.
Если сигнал приходит на два или больше входов одновременно, необходимо активировать восьмой выход и не выключать его, пока не пропадут сигналы со входов

melky
24.07.2025, 09:25
Ищите по форуму, было... Была очередь аварий, были моргания. Ну и адаптируйте под свой алгоритм.

kondor3000
24.07.2025, 09:44
Здесь на 5 аварий, можно расширить до 8
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39169&p=429789&viewfull=1#post429789

Сергей0308
24.07.2025, 13:06
Там и мой вариант с расширением до 32 каналов, практически без усложнения:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39169&p=429835&viewfull=1#post429835

Наверно деградация продолжается, в смысле, что мешает написать номер(код) сработавшего входа?
Вот здесь конкретный проект рассматривали с номером сработавшего входа(танка):
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&p=412393&viewfull=1#post412393

In_Da_Cher_A
24.07.2025, 18:14
как можно написать программу на ПР200открыть овен лоджик и начать "писать"