При розжиге котла rossen 200 через контроллер dkg -972 переодично выходят на трм ошибки EEA2, 001С, 00b4, вопрос в том что в документации на трм таких ошибок нет, кто знает их расшифровку?
Егор Конин
24.07.2025, 09:07
Добрый день.
На экране 2ТРМ1 такие ошибки?
Можете прислать фото?
Какого года прибор или укажите его заводской номер?
Pacman767
24.07.2025, 10:40
Добрый день.
На экране 2ТРМ1 такие ошибки?
Можете прислать фото?
Какого года прибор или укажите его заводской номер?
Здравствуйте, да на экране.84980
Зав № 18350200432146487 2020г.
Как вариант - при розжиге идут охренительные помехи и сводят с ума ТРМ.
Сергей0308
24.07.2025, 11:30
Видать высоковольтный тр-тор на 7,5 тысяч вольт где-то под боком, в смысле, надо игнорировать воздействие помех при розжиге запальника или всё экранировать, что сложней!
Егор Конин
25.07.2025, 09:16
Согласен с выше написанным, похоже что на прибор идут большие помехи, что и приводит к ошибке на плате.
Рекомендации: вынести прибор на безопасное расстояние и экранировать.