Просмотр полной версии : Время обновления значений аналоговых датчиков
Работникк
23.07.2025, 14:20
Добрый день
как на экране ПР200 уменьшить время изменения значений, например, датчика температуры. После запятой цифры меняются очень быстро, да и целое число тоже скачет. Где-то в макросе на Pt100 или есть другой способ?
Добрый день
как на экране ПР200 уменьшить время изменения значений, например, датчика температуры. После запятой цифры меняются очень быстро, да и целое число тоже скачет. Где-то в макросе на Pt100 или есть другой способ?
Увеличить значение здесь
84972
Работникк
23.07.2025, 14:38
благодарю.
Сергей0308
23.07.2025, 14:38
Если по-человечьи делать для Pt100 нужен нормирующий преобразователь или как ещё значение температуры завести в ПР, например с помощью ПРМ-3 или с ТРМ200(сейчас 2ТРМ0) по сети!
dimon_ag
24.07.2025, 10:43
Добрый день
как на экране ПР200 уменьшить время изменения значений, например, датчика температуры. После запятой цифры меняются очень быстро, да и целое число тоже скачет. Где-то в макросе на Pt100 или есть другой способ?
Фильтр по времени можно из меню прибора задать. В инструкции все описано.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot