Просмотр полной версии : ПЛК210-03-CS и МУ210-403 потеря связи
VanoKing
23.07.2025, 09:16
Имеем ПЛК210-03-CS к нему подключаются по эзернет модули МВ210-212-3шт и МУ210-403-3шт ну и еще различные ICPCOn модули по modbus TCP.
Оборудование закупали давно, сбоить начало недавно. Происходит обрыв связи переход только модулей МУ210-403 в безопасное состояние(мигает красный светодиод). это происходит иногда каждые 5 минут, а иногда может часа два стабильно работать. Пробовал перепрошить модули, но не получается, прошивка с сайта v1.1.5 не прошивается на мою g1.1.4. Скрины попыток прилагаю. Висит на экране обновления. Пробовал как через конфигуратор так и через мастер. Не знаю как победить этот глюк, так как при безопасном состоянии сбрасываются установленные выхода в 0 и это вредит процессу.849668496784965 прошу помощи:p
Александр Пинэко-Скворцов
23.07.2025, 09:29
Имеем ПЛК210-03-CS к нему подключаются по эзернет модули МВ210-212-3шт и МУ210-403-3шт ну и еще различные ICPCOn модули по modbus TCP.
Оборудование закупали давно, сбоить начало недавно. Происходит обрыв связи переход только модулей МУ210-403 в безопасное состояние(мигает красный светодиод). это происходит иногда каждые 5 минут, а иногда может часа два стабильно работать. Пробовал перепрошить модули, но не получается, прошивка с сайта v1.1.5 не прошивается на мою g1.1.4. Скрины попыток прилагаю. Висит на экране обновления. Пробовал как через конфигуратор так и через мастер. Не знаю как победить этот глюк, так как при безопасном состоянии сбрасываются установленные выхода в 0 и это вредит процессу.849668496784965 прошу помощи:p
Добрый день.
Судя по аппаратной ревизии модуля (и прошивке с префиксом g), должна подойти прошивка g1.2.x из архива: https://ftp.owen.ru/Mx210/po_embsoft_mx210_vg1.2.0_vg1.2.1_vg1.2.6.zip.
Обратите внимание на .pdf с инструкцией в архиве, последовательность действий отличается от обычной.
В момент сбоя модулей какое состояние узла в CODESYS? IP-адрес модуля в этот момент пингуется? (из веб-конфигуратора ПЛК, раздел Сеть - Диагностика; или из консоли).
Какие действия предпринимаете, чтобы связь снова появилась?
VanoKing
23.07.2025, 11:09
в том то и дело что это кратковременный сбой, он автоматически восстанавливается. но в кодесюс на модуле высвечивается красный треугольник и сразу восстанавливается, попробую завтра попасть на обьект и посмотрю состояние, прошить попробую тоже
Задумкин Сергей
23.07.2025, 11:31
В безопасное состояние модуль переходит только если в него никто ничего не пишет в течении времени, заданного уставкой "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" в конфигурации модуля.
Из руководства:
Для отключения функции перехода в безопасное
состояние следует установить параметр Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0
И галочку "автоподключение" проверьте в Modbus_TCP_Master, она должна быть
VanoKing
24.07.2025, 14:31
да галочка есть, "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" пытался поставить в 0, но модули сбрасывают этот параметр в 1, я так понял они берут это от ПЛК, может с параметра таймаут ответа, незнаю. Получилось прошить всё на g1.2. пока наблюдаю, прошел час сбоев нет
Задумкин Сергей
25.07.2025, 08:39
да галочка есть, "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" пытался поставить в 0, но модули сбрасывают этот параметр в 1, я так понял они берут это от ПЛК
А вы как модуль опрашиваете, через овеновский шаблон или как стороннее modbus-устройство? Если шаблон, поставьте этот параметр в 0 в настройках шаблона. Я шаблонами давно не пользуюсь, это зло.
VanoKing
08.08.2025, 08:28
85243852448524585246
выставил параметр "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" в 0, но связь также не стабильная, не помогло. наверное последний вариант это - уход от овен шаблона.
VanoKing
13.08.2025, 07:31
перешел с шаблона овен на обычный шаблон "modbus TCP slave" проблема осталась, связь не стабильная. У меня варианты кончились, поэтому заказали новые блоки, ждем когда приедут чтобы поменять
А модули при этом что коммутируют?
В старых ревизиях у них нестабильно Ethernet работал, если они коммутировали своими релюшками 230V
VanoKing
13.08.2025, 09:58
коммутирует реле , часть реле 24В , часть 27В
А если попробовать откинуть эти все выходы?
Только подать питание и Ethernet - будет глючить?
In_Da_Cher_A
13.08.2025, 14:54
В старых ревизиях у них нестабильно Ethernet работал, если они коммутировали своими релюшками 230Vэто называется - не работает :D
странно, на модули 2хх жалобы есть
на 100ые столько жалоб нет
Так у меня такое было в 2020-2021 годах.
Могли с тех пор поправить.
да галочка есть, "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" пытался поставить в 0, но модули сбрасывают этот параметр в 1, я так понял они берут это от ПЛК, может с параметра таймаут ответа, незнаю. Получилось прошить всё на g1.2. пока наблюдаю, прошел час сбоев нет
А было что? Не 0, а 10..15 ставили? Эти цифры модуль сносит в 1?
Логика записи какая (циклическая/по изменению/...)?
0 так себе вариант, далеко не всегда приемлем.
это называется - не работает...
Чел говорит что кратковременно пропадает. Вопрос в том, какая максимальная кратковременность (цифр не привели) и что устраивает технологию. Так то и на Солнце бывают пятна, но живём же
VanoKing
14.08.2025, 11:24
если ставить через Codesys ничего не сбрасывает настройки, ставил 1, потом 10, потом 30, в результате оставил 0 (т.е. отключение безопасного режима) при любом значении этого параметра происходят кратковременные потери связи, меньше секунды и восстанавливается автоматически. Просили посмотреть, что в этот момент сбоя происходит в кодесюс, так это не успеваю даже посмотреть, слишком быстро. периодичность можно на скриншотах посмотреть, непонятно от чего зависит, но всегда разная. даже когда обьект управления не в работе и ничего не происходит.
VanoKing
14.08.2025, 11:28
технологию не устраивает сброс некоторых выходов модуля в 0 (что не происходит при параметре "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" равным 0) только сообщения аварии потери связи модуля остаются, их убирать нельзя, в этом вся соль
Sergey361
14.08.2025, 12:03
1. Подключить модуль отдельно на другой порт ПЛК
2. Задать у модуля в качестве шлюза адрес ПЛК
3. Попробовать поменять адрес модуля
4. Подключиться к шлюзу ПК и через MBPoll проверить потери связи
5. Проверить питание / Запитать модуль от другого блока питания
если ставить через Codesys ничего не сбрасывает настройки, ставил 1, потом 10, потом 30,
т.е. например 30 - норм сохраняется?
Дальше логику модуля проверяли?
Однократно через Codesys установите рабочую маску FFFFFF (безопасная - дефолтный 0). отключите питание только ПЛК . Выходы держатся те самые 30сек?