Pacman767
22.07.2025, 18:07
Все время срабатывает котел, чаще всего днем, что интересно ночью он перестает это делать, на контроллере мигает 4 раза сигнал. Что непонятно, так это то что иногда после команды запуска с овена он после 3 сек уходит в аварию, а иногда запустит первую ступень и после 25сек не запускает 2 ступень и опять уходит в аварию. Помогите мучаюсь уже месяц. Люди советовали разное от того что с электродом проблема, до того что жарко в котельной и контроллер сбоит...
In_Da_Cher_A
23.07.2025, 14:01
вы не задали ни одного вопроса
вы просто жалуетесь что лампочка мигает 4 раза, котёл делает пых пых пых три раза, а потом ничего не делает
это крайне информативно и способствует решению проблемы
человек, который даст правильный ответ спокойно может сниматься в битве экстрасенсов на ТНТ и оказывать частные услуги типа приворот на деньги, снятие порчи, установка оберега на бизнес от конкурентов
Что непонятно...
вообще ничего не понятно...
1) причём тут "Овен"?
2) индикация (четыре длинных сигнала) говорит о том, что в процессе работы были замкнуты клеммы котроллера "EV", но что их там замкнуло я могу лишь угадывать...
покажите схему подключения и чего вы там влепили дополнительно, дальше уже можно будет говорить более конкретнее.
Pacman767
23.07.2025, 21:08
Спасибо вам, эрудитам из канала тнт, проблема решилась отключением дистационной снятием аварии которая шла раньше на кситал, а позже накинута на овен, делал это все человек что сразу же и уволился, нету не схем не исходников программ
Pacman767
23.07.2025, 21:18
84976
Причем тут овен, он подает фазу на розжек котла, как только исключили дистанционный сброс аварии котла, начал сбоить 2трм1 и недает запуск, хотя управление не от трм уже идет а от овена пр 103, начались ошибки выходить на трм EEA2, 001С1, 00b4 просто рандомно при розжиге запальника
Pacman767
23.07.2025, 21:56
84976
Причем тут овен, он подает фазу на розжек котла, как только исключили дистанционный сброс аварии котла, начал сбоить 2трм1 и недает запуск, хотя управление не от трм уже идет а от овена пр 103, начались ошибки выходить на трм EEA2, 001С1, 00b4 просто рандомно при розжиге запальника
Откинуты 12 -13 контакты на сброс аварии, котел перестал срабатывать, но начал глючить трм, к1 недавал растопить котел, в итоге пришлось ставить перемычку на трм между 4-5 контактом. Тут опустили меня как могли но в итоге ничего не сказали дельного
In_Da_Cher_A
24.07.2025, 06:25
Откинуты 12 -13 контакты на сброс аварии, котел перестал срабатывать, но начал глючить трм, к1 недавал растопить котел, в итоге пришлось ставить перемычку на трм между 4-5 контактом.то есть это мы должны были говорить тебе поставить перемычку, откинуть перемычку и так далее?
или ты сам должен разбираться во вверенном тебе оборудовании и знать как что работает и уметь делать диагностику и устранять дефекты?
ты попутал чего-то
тебе никто ничего не должен
это вообще форум про овен, а про твои водогрейки и прочие овены кситалы трмы и ханивелы предъявляй тем, кто тебе это впарил