Добрый день!
Купил прибор трм 500, подключил датчик ТСМ 50м( сопротивление 56ом при комнатной температуре)по двухпроводной схеме. Перемычки 11-12 и 13-14. Датчик С. 50 на дисплее прочерки. Что может быть?

FPavel
22.07.2025, 18:33
56 Ом - это измерение на клеммах выключенного прибора?

В инструкции ещё есть настроечный параметр r.Con - схема подключения ТС.

Если эти параметры правильны, на клеммах прозваниваются перемычки, сопротивление ТС от клемм 50-70 Ом (0-100 гр.С) - а на дисплее черточки - несите в ремонт, потому что к измерениям относятся только 5 параметров и правильное подключение.

Мне кажется, что больше ничего не придумать.

Егор Конин
23.07.2025, 09:29
Добрый день!
Купил прибор трм 500, подключил датчик ТСМ 50м( сопротивление 56ом при комнатной температуре)по двухпроводной схеме. Перемычки 11-12 и 13-14. Датчик С. 50 на дисплее прочерки. Что может быть?

Добрый день.
Проверьте тип датчика в параметре S.typ, соответствует ли он "С.50"
Проверьте параметр группы SEnS -> r.Con -> Вашу схему подключения датчика(2) и Датчик только на 12 и 13 клеммы.
Если проблема останется, подключите по 4-проводной схеме, кинув перемычки с 12 на 11 и с 13 на 14, выставив в r.Con -> 4
Попробуйте сбросить до заводских и проделать всё повторно(Одновременно нажать "ПРОГ" и "ВВЕРХ", подтверждение "ПРОГ").
Если и это не помогло, то в сервисный центр.

FPavel
23.07.2025, 19:35
Проверьте параметр группы SEnS -> r.Con -> Вашу схему подключения датчика(2) и Датчик только на 12 и 13 клеммы.
Если проблема останется, подключите по 4-проводной схеме, кинув перемычки с 12 на 11 и с 13 на 14, выставив в r.Con -> 4

Исходя из схемы подключений к ТРМ в РЭ и на страничке прибора - совершенно не следует отсутствие перемычек
84975

Я бы даже сказал, что должны быть задействованы все 4 контакта (перемычками или реальными проводами к ТС).