Просмотр полной версии : Пропала связь с СПК 210
LogikASUTP
22.07.2025, 12:49
Добрый день коллеги. Помогите советом.
Вчера залил программу через юсб, работал, вносил корректировки, сегодня не могу подключиться к спк вообще.
при попытке пинговать получаю следующее
84954
делаю всё по инструкции, пробовал и статический адрес себе присваивать и автоматический, с разных юсб портов подключаться, юсб драйвер с сайта скачал переустановил, ничего не помогло.
МихаилГл
22.07.2025, 13:02
А спк перезагружали? Если делали обмен, например, и не прописали элементарных переменнвх, то через сутки плк намертво висит... Тут как раз поможет перезагрузка. Но случаев разных много, это один из них...
LogikASUTP
22.07.2025, 13:09
А спк перезагружали? Если делали обмен, например, и не прописали элементарных переменнвх, то через сутки плк намертво висит... Тут как раз поможет перезагрузка. Но случаев разных много, это один из них...
а перезагрузку вы имеете ввиду вкл выкл просто, если это то да раз 10 уже
МихаилГл
22.07.2025, 13:22
Может в сети кто еще с таким IP появился?
PS Хотя USB... А что мешает с Eth подключиться?
http://192.168.0.10/cgi-bin/luci/
LogikASUTP
22.07.2025, 13:26
Может в сети кто еще с таким IP появился?
PS Хотя USB... А что мешает с Eth подключиться?
В изернет порт модули подключены. Но можно конечно отключить и попробовать ради интереса. Отпишусь.
LogikASUTP
22.07.2025, 13:59
Может в сети кто еще с таким IP появился?
PS Хотя USB... А что мешает с Eth подключиться?
http://192.168.0.10/cgi-bin/luci/
через изернет пингуется
84957
LogikASUTP
22.07.2025, 14:03
блин но мне надо видеть в онлайне как логика с модулями работает, а для этого их надо в изернет подключить, а меня в оставшийся юсб
LogikASUTP
22.07.2025, 14:09
в настройках сети изернет порта такие параметры были
84959
LogikASUTP
22.07.2025, 14:24
с теми же настройками подключаюсь через юсб порт и не пингуется
84960
МихаилГл
22.07.2025, 15:32
У усб свои настройки, смотрите паспорт... Если не меняли... А на веб морде смотрели какие адреса сохранены? Чтото напутали. Свитч используйте, если портов не хватает.
LogikASUTP
22.07.2025, 15:55
А на веб морде смотрели какие адреса сохранены? Чтото напутали.
а что такое вэб морда?
МихаилГл
22.07.2025, 16:00
а что такое вэб морда?
На плк210 вот это
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41666&p=468467&viewfull=1#post468467
На спк вроде тоже есть...
LogikASUTP
22.07.2025, 16:11
На плк210 вот это
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41666&p=468467&viewfull=1#post468467
На спк вроде тоже есть...
а ну тут вот что 84962
МихаилГл
22.07.2025, 16:31
Тогда начнем с простого... Вы сетевую настроили на пк?
Party3AH
23.07.2025, 11:39
Добрый день коллеги. Помогите советом.
Вчера залил программу через юсб, работал, вносил корректировки, сегодня не могу подключиться к спк вообще.
при попытке пинговать получаю следующее
84954
делаю всё по инструкции, пробовал и статический адрес себе присваивать и автоматический, с разных юсб портов подключаться, юсб драйвер с сайта скачал переустановил, ничего не помогло.
Посмотрите здесь, довольно частая проблема с подключением к СПК210 по USB:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39847&p=449639&viewfull=1#post449639
LogikASUTP
23.07.2025, 12:19
Посмотрите здесь, довольно частая проблема с подключением к СПК210 по USB:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39847&p=449639&viewfull=1#post449639
да спасибо, этот же драйвер поставил но и с ним не работает. Я забил на это дело и общаюсь через изернет порт
LogikASUTP
23.07.2025, 12:21
Тогда начнем с простого... Вы сетевую настроили на пк?
а я в эти настройки вообще не залазил. Оно же работало как то
LogikASUTP
23.07.2025, 12:22
Подскажите а что означает это сообщение 84969 и как запустить шину?
In_Da_Cher_A
23.07.2025, 13:31
Подскажите а что означает это сообщение 84969 и как запустить шину?а вы руководство по кодесису и контроллеру принципиально игнорируете?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot