Просмотр полной версии : Защита контактов датчиков ПДИ100-ДИ2,5-111-1,0 от окисления



О#Алекс
18.07.2025, 11:01
Здравствуйте!
Приобрели датчики ПДИ100-ДИ2,5-111-1,0, ПДИ100-ДИ16-111-1,0, установили на оборудование. В ЗИП также положили несколько датчиков для замены. Через год вскрыли ЗИП и обнаружили, что контакты на датчиках окислены :(
Подскажите пожалуйста, какой-нибудь электропроводный смазочный материал, который можно нанести на контакты, как вариант для защиты от окисления при длительном хранении датчиков? С дальнейшей установкой их в оборудование, без удаления смазки.
Или может есть другой эффективный вариант защиты от окисления контактов, при длительном хранении?

petera
18.07.2025, 11:07
Здравствуйте!
Приобрели датчики ПДИ100-ДИ2,5-111-1,0, ПДИ100-ДИ16-111-1,0, установили на оборудование. В ЗИП также положили несколько датчиков для замены. Через год вскрыли ЗИП и обнаружили, что контакты на датчиках окислены :(
Подскажите пожалуйста, какой-нибудь электропроводный смазочный материал, который можно нанести на контакты, как вариант для защиты от окисления при длительном хранении датчиков? С дальнейшей установкой их в оборудование, без удаления смазки.
Или может есть другой эффективный вариант защиты от окисления контактов, при длительном хранении?

Выбирай https://www.chipdip.ru/search?searchtext=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D 0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D 0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2&from=suggest_allres

О#Алекс
18.07.2025, 11:14
Спасибо, друг!

In_Da_Cher_A
18.07.2025, 12:38
эффективный вариант защиты от окисления контактов, при длительном хранении?стабильная температура хранения плюс герметичная тара с силикагелем и защитная смазка.
но любую смазку надо будет потом удалять

электропроводный смазочный материал ....без удаления смазкичтоб сразу коротыш устроить и спалить новый датчик:D

О#Алекс
18.07.2025, 13:09
стабильная температура хранения плюс герметичная тара с силикагелем и защитная смазка.
но любую смазку надо будет потом удалять
чтоб сразу коротыш устроить и спалить новый датчик:D

Учту. Спасибо!!!

fffredi
22.07.2025, 15:58
Здравствуйте!
Приобрели датчики ПДИ100-ДИ2,5-111-1,0, ПДИ100-ДИ16-111-1,0, установили на оборудование. В ЗИП также положили несколько датчиков для замены. Через год вскрыли ЗИП и обнаружили, что контакты на датчиках окислены :(
Подскажите пожалуйста, какой-нибудь электропроводный смазочный материал, который можно нанести на контакты, как вариант для защиты от окисления при длительном хранении датчиков? С дальнейшей установкой их в оборудование, без удаления смазки.
Или может есть другой эффективный вариант защиты от окисления контактов, при длительном хранении?

Окислены или же чёрный налёт? Если чёрный налёт, то они такие от Овена приходят?

О#Алекс
31.07.2025, 15:25
Вот такие, как на фото