Вход

Просмотр полной версии : Смещение показаний ПД100И167



forpiv
18.07.2025, 00:53
Здравствуйте.
Датчик ПД100И167 эксплуатируется в агрессивной, к цветным металлам, среде. Т.е. если бы внутрь что либо попало, то он бы уже не работал. Сместились показания: на глубине 1 м. показывает 2 м., на глубине 4 м. показывает 7 м. Есть ли возможность откалибровать датчик в полевых условиях?

In_Da_Cher_A
18.07.2025, 05:20
Есть ли возможность откалибровать датчик в полевых условиях?что в вашем понимании "калибровка в полевых условиях"?

Сместились показания: может стоит попытаться разобраться в причинах явления, а не лечить последствия?

Есть ли возможностьну если стоит плк, то возьмите и напишите простейший алгоритм линеаризации показаний датчика
если не понимаете что это такое, найдите программиста или кто у вас там вместо него и заставьте его это сделать
если нет плк или типа этого, то ставьте новый датчик

forpiv
18.07.2025, 06:26
Калибровка в полевых условиях - это калибровка на месте/ на производстве, а не в условиях ЦСМ или производителя.
Могу ошибаться, но визуально датчик сварной. Определить была ли протечка во внутрь не представляется возможным. Раздавить его не могло.
Сместить показания можно и в модуле, к которому он подключен. Если понимаете о чем я.
Ранее, кажется в датчиках овен, была возможность выставить ноль и наклон шкалы. Может сейчас это можно сделать программно?

In_Da_Cher_A
18.07.2025, 07:02
Ранее, кажется в датчиках овен, была возможность выставить ноль и наклон шкалы. Может сейчас это можно сделать программно?ну так что в документации написано на датчик? что там говорится про "программно" и каким софтом?

ноль и наклон шкалыну это же совсем не то что
на глубине 1 м. показывает 2 м., на глубине 4 м. показывает 7 м

Калибровка в полевых условиях - это калибровка на месте/ на производстве, а не в условиях ЦСМ или производителя.калибровка предполагает сверку показаний с каким-то образцовым прибором. Что у вас является "образцом"? гайка на проволке?
или у вас есть хотя бы стенд для нагрузки давлением, с поверенным манометром? если нет, то говорить про какую-то "калибровку" давайте не будем, это просто подгонка показаний "на глаз"

In_Da_Cher_A
18.07.2025, 07:03
Сместить показания можно и в модуле, к которому он подключенсмещайте. Только у вас кривая нелинейная

forpiv
18.07.2025, 09:23
Я знаю смысл слова калибровка и у меня есть стенд с образцовой гайкой.
Как Вы по двум точкам определили что показания не линейны?
Практика показывает, что смещением нуля и наклоном можно вернуть показания к норме.
Вопрос был можно ли откалибровать датчик.
Вы считаете, что нет. ОК. Сердечное спасибо за Ваше мнение, советы и желание помочь.

In_Da_Cher_A
18.07.2025, 09:50
Как Вы по двум точкам определили что показания не линейны?ну если вы согласны что в 0 у вас будет в показаниях какой-то уровень, тогда у вас всё хорошо

Практика показывает, что смещением нуля и наклоном можно вернуть показания к норме.в теории и исправный датчик и в определённых пределах

Вопрос был можно ли откалибровать датчик.так что пишет документация на датчик?

forpiv
18.07.2025, 10:11
Ваша правда, в документации ничего не написано.
Но как говориться: "на сарае написано х.., а там лежат дрова" Может у кого то есть опыт.

In_Da_Cher_A
18.07.2025, 10:52
Может у кого то есть опыт. в плк. там есть все инструменты для манипуляции с аналоговыми сигналами

в документации ничего не написано.зато в документации написано про то, что в кабеле соединяющем датчик с внешним миром есть капилляр для передачи атмосферного давления и надо обеспечить чтобы соединительная коробка с киповским кабелем не была герметична
у вас датчик "вдруг" перестал работать как работал, может кто лазил и пережал кабель или просто засралось

fffredi
18.07.2025, 12:48
Было такое. Около 2 лет датчик работал отлично. А потом понеслось... Пол года масштабировал каждую неделю. Сейчас погрешность более 1,5 метра при ВПИ 4м. Тех. поддержка говорит везите в СЦ. На форумах встречал, люди говорили, что эти датчики Овена ходят по 2 года.