Здравствуйте. Имеется модуль МВ210-101 выпущенный после 2022, ко всем аналоговым входам подключены термопары (тип N и К). последние 2 месяца начались проблемы с входом 8 (теряет термопару и выводит "ошибка 13" в OwenCloud). При переключении данного входа в режим измерения напряжения (-1..1В или -50..50мВ), вход начинает работать и измеренные значения в миливольтах соответствуют табличному значению термопары при данной температуре. При возврате в настройках к термопаре, вход снова уходит в ошибку.
Иногда помогает сброс по отключению питания или полный сброс модуля до заводских значений, хватает дней на 5 стабильной работы. После обновления прошивки до v. 1.2.1, отработал стабильно 15 дней и опять свалился в ошибку.
До этого всего стабильно отработал более 2 лет.
Если кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите как исправили.
kondor3000
17.07.2025, 18:42
Здравствуйте. Имеется модуль МВ210-101 выпущенный после 2022, ко всем аналоговым входам подключены термопары (тип N и К). последние 2 месяца начались проблемы с входом 8 (теряет термопару и выводит "ошибка 13" в OwenCloud). При переключении данного входа в режим измерения напряжения (-1..1В или -50..50мВ), вход начинает работать и измеренные значения в миливольтах соответствуют табличному значению термопары при данной температуре. При возврате в настройках к термопаре, вход снова уходит в ошибку.
Иногда помогает сброс по отключению питания или полный сброс модуля до заводских значений, хватает дней на 5 стабильной работы. После обновления прошивки до v. 1.2.1, отработал стабильно 15 дней и опять свалился в ошибку.
До этого всего стабильно отработал более 2 лет.
Если кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите как исправили.
Лучший способ проверить вход, поставить настройку на термопару TXK (L) и замкнуть вход перемычкой, при комнатной температуре, должно быть от 25 до 30 градусов, с включённой компенсацией холодного спая.
Если вход исправен, смотрите (проверяйте) свою термопару, термокомпенационный кабель и контакты. Термопары (тип N и К) требуют ежегодной поверки, в отличие от типа TXK (L), которые могут работать десятилетиями.
Лучший способ проверить вход, поставить настройку на термопару TXK (L) и замкнуть вход перемычкой, при комнатной температуре, должно быть от 25 до 30 градусов, с включённой компенсацией холодного спая.
Если вход исправен, смотрите (проверяйте) свою термопару, термокомпенационный кабель и контакты. Термопары (тип N и К) требуют ежегодной поверки, в отличие от типа TXK (L), которые могут работать десятилетиями.
Спасибо за совет. Проверим как модуль приедет с объекта в офис. А пока проблема решена заменой старого модуля на абсолютно новый.