Просмотр полной версии : Связь ПЧВ 3 и пр 103
Добрый день. Может кто подскажет имеем пр103 и пчв 3 который управляет насосом. пр управляет пчв по модбас по рс485. Я хочу видеть данные в овен клауд но честно получается какая то дичь. фото и программа прилагается. допустим по входному напряжению пч показывает 5 значное число и постоянно меняется.
kondor3000
17.07.2025, 10:05
Добрый день. Может кто подскажет имеем пр103 и пчв 3 который управляет насосом. пр управляет пчв по модбас по рс485. Я хочу видеть данные в овен клауд но честно получается какая то дичь. фото и программа прилагается. допустим по входному напряжению пч показывает 5 значное число и постоянно меняется.
У вас байты переставлены
Поставьте (снимите)галку, перестановка байт.
И сначала конвертируйте во Float, а потом делите на 10.
Число 56846 - это 3806 или 380.6 В
Число 61966 - это 3826 или 382.6 В
Спасибо большое. Попробую