PDA

Просмотр полной версии : МВ210-101 и pt100



unisprint
16.07.2025, 14:41
Добрый день!

Зараннее прошу извинения за возможно некорректный вопрос, но может быть Вы подскажете мне, можно ли опрашивать датчик температуры pt100 (3-проводной, -200 +850°C) в МВ210-101?
Если да, то как должен быть настроен соответствующий аналоговый вход (например, вход 1) в Codesys ("Параметры Mx210")?
Я думаю так: "Тип датчика" -> "ТСР100П W100=1,385", другие параметры не имеют значения, или?

С уважением,
Владимир

kondor3000
16.07.2025, 15:55
Ставите ТСР Pt100 W100=1,385, проверяете работу.
Для целочисленных можно поставить кол-во знаков после запятой.

Емельянов Кирилл
17.07.2025, 01:35
Берём паспорт на датчик, смотрим какая там НСХ. Выбираем соответствующую настройку.
84900

wladi@unisprint.net
19.07.2025, 11:06
Ставите ТСР Pt100 W100=1,385, проверяете работу.
Для целочисленных можно поставить кол-во знаков после запятой.

Большое спасибо!

wladi@unisprint.net
19.07.2025, 11:08
Берём паспорт на датчик, смотрим какая там НСХ. Выбираем соответствующую настройку.
84900

Большое спасибо!