Просмотр полной версии : Модуль МВ110-8А H/W v/2.0 и резистивнфй датчик
Добрый день.
Вопрос по модулю МВ110-8А H/W v/2.0. Прошивка v.2.54.
Тип датчика – резистивный 2.0 кОм.
Подключен потенциометр на 2.2 кОм.
Сектор хода потенциометра от 0 Ом до 2.2 кОм: 0 - 300°.
В новом конфигураторе модуль выдает правильные значения в секторе: примерно 150° - 270°.
В секторе 0 - 150° выдает значение -6.64614 Е+35.
В секторе 270° - 300° выдает значение -1.661535 Е+35.
Поясните, пожалуйста, почему так сузился сектор для правильных показаний (почти в 3 раза)?
И что я делаю не так?
kondor3000
15.07.2025, 15:54
Если читаете Float (2 регистра), то возможно переставлены регистры. Проверьте чтением целочисленной 1 регистр.
Переставьте регистры в настройках.
Или не правильно настроили диапазон входа.
Если читаете Float (2 регистра), то возможно переставлены регистры. Проверьте чтением целочисленной 1 регистр.
Переставьте регистры в настройках.
Или не правильно настроили диапазон входа.
На вход модуля значение сопротивления приходит правильно (при отключенном питании). При этом условный сектор вращения ручки потенциометра 0° - 300° (0 - 2.2 кОм).
Заданные значения (от min до max) считываются с модуля тоже правильно, но в секторе от 150° до 270°. Т.е. на 150° имею min значение, а на 270° max.
В остальных секторах: 0° - 150° и 270° - 300° модуль выдает нулевые значения.
На вход модуля значение сопротивления приходит правильно (при отключенном питании). При этом условный сектор вращения ручки потенциометра 0° - 300° (0 - 2.2 кОм).
Заданные значения (от min до max) считываются с модуля тоже правильно, но в секторе от 150° до 270°. Т.е. на 150° имею min значение, а на 270° max.
В остальных секторах: 0° - 150° и 270° - 300° модуль выдает нулевые значения.
А значения min и max - это какие?
Модуль от 0 Ом точно не измеряет - ошибка "замыкание" примерно до 30 Ом и где-то на 2,2-2,5кОм уже выдаёт ошибку "обрыв". Может у вас резистор с нелинейной характеристикой?
А значения min и max - это какие?
Модуль от 0 Ом точно не измеряет - ошибка "замыкание" примерно до 30 Ом и где-то на 2,2-2,5кОм уже выдаёт ошибку "обрыв". Может у вас резистор с нелинейной характеристикой?
Спасибо. Ценная информация по поводу «обрыва». Теперь по поводу сектора 270° – 300° понятно. По поводу «замыкания» тоже понятно.
Потенциометр СП3-4АМ, 2.2 кОм.
Min и max – значения задаю в конфигураторе, соответствуют значениям потенциометра, соответственно, 0 Ом и 2 кОм.
Не понятно почему min значение модуль начинает выдавать со 150°. И дальше плавно до 270° (max значение). А в секторе 0 - 150° выдает нулевое значение.
Замерил до какого значения модуль фиксирует «замыкание». Получилось порядка 1 кОм. Многовато.
А потом до 2 кОм плавно выдает весь диапазон.
Всем спасибо за участие.
В новых модулях (МВ110-224.8А H/W v2.0) изменена схема подключения.
Подключил в соответствии с новым РЭ. Все ОК.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot