PDA

Просмотр полной версии : Прблемы с подключением нового модуля МК110-224.8Д.4Р



ПетяВасечкин
15.07.2025, 09:39
Пришёл в негодность старый модуль, заменили на новый. Всё подключили и выдаёт "авария" и отсутствие связи по RS-485. Что нужно сделать чтоб модуль был виден по RS-485 и интегрировался в общую схему?
ПО Owen Configurator скачал , установил. Адрес с завода у модуля - 16. Адрес старого модуля узнать не возможно. Поиск всех адресов в ПО - бесконечен.
Нужна помощь специалистов. На связи с 02-00 до 11-00 МСК.
84823
84824

melky
15.07.2025, 09:43
Старый прибор работал по какому протоколу с чем? В новых вроде протокол Овен выпилен, хотя не помню, недавно только подключал к scada такой же.
И по умолчанию у него 9600 8N1

Старый модуль конфигурируется по протоколу Овен точно, этим конфигуратором хз, найдет или нет? Старого под руками нет, хотя есть 8AC но это не то.
На старом можно задать по умолчанию перемычкой вроде, подключиться старым конфигуратором и посмотреть настройки модуля.

In_Da_Cher_A
15.07.2025, 09:52
Всё подключили и выдаёт "авария" и отсутствие связи по RS-485. Что нужно сделать чтоб модуль был виден по RS-485 и интегрировался в общую схему?наклейка про новый конфигуратор была?
перезагрузку по питанию делали?

ПетяВасечкин
15.07.2025, 09:53
и посмотреть настройки модуля.

Нет. Старый модуль полностью сдох. Видимо блок питания :confused:, на дин-реке закопчение участка. Схемы сети нет. Только ПО Owen Configurator.
И вот что в нём кудой "копать"?
:(:(

ПетяВасечкин
15.07.2025, 09:56
наклейка про новый конфигуратор была?
перезагрузку по питанию делали?

Какая такая наклейка?
Перезагрузку делал несколько раз.
Видимо надо прописывать/задавать в ПО его адрес... Я в этом не силён, рассчитываю на Вашу помощь!!

kondor3000
15.07.2025, 10:02
Какая такая наклейка?
Перезагрузку делал несколько раз.
Видимо надо прописывать/задавать в ПО его адрес... Я в этом не силён, рассчитываю на Вашу помощь!!

Адрес 16 настройки 9600 8N1 идут с завода

EFrol
15.07.2025, 10:02
Придётся танец с "бубном" устроить. Вы готовы?!
После подключения к новому надо установить параметры умершего.
Судя по видео рядом с новым модулем стоит старый A2.
Если шина RS485 у них общая, то можно выяснить скорость, протокол обмена и вероятный диапазон адресов.
Для этого Вам придётся подключиться к модулю A2,
Если конфигуратор не сможет найти параметры подключения, то используйте:
8482684827
Откройте ветку "Параметры связи" и сделайте скриншот (выложите в эту тему).
Потом выключите A2 и снимите перемычку J2.

melky
15.07.2025, 10:12
ПетяВасечкин КТО ОПРАШИВАЕТ модуль? у вас в щитке не заметил ПЛК или ПР, старый модуль кто-то опрашивал же ?

Кстати я чего-то не понял, когда настраивал новый модуль он дает установить адрес ниже 16-ти ? а то как-то без внимания, показалось что от 16-ти до 2хх можно выставить.
И это, на новых приборах нет необходимости перегружать их по питанию, удаленно настраивал и он принял настройки (перезагрузка кнопкой в конфиге)

ПетяВасечкин
16.07.2025, 03:06
Адрес 16 настройки 9600 8N1 идут с завода

Всем доброе утро!
Вот, новый прибор обнаружился, добавил и... дальше что?
84857

ПетяВасечкин
16.07.2025, 03:24
Придётся танец с "бубном" устроить. Вы готовы?!


Здравствуйте. Ну давайте попробуем...



Если шина RS485 у них общая, то можно выяснить скорость, протокол обмена и вероятный диапазон адресов.


Да, общая.



Для этого Вам придётся подключиться к модулю A2,
Если конфигуратор не сможет найти параметры подключения, то используйте:
8482684827
Откройте ветку "Параметры связи" и сделайте скриншот (выложите в эту тему).
Потом выключите A2 и снимите перемычку J2.

Отключить от остального RS-485? Джамперы только на "холодную" переключать, "На горячее" нельзя?




Откройте ветку "Параметры связи" и сделайте скриншот (выложите в эту тему).
Потом выключите A2 и снимите перемычку J2.

Где эта ветка, не могу её увидеть?

In_Da_Cher_A
16.07.2025, 04:04
Всем доброе утро!
Вот, новый прибор обнаружился, добавил и... дальше что?
84857вероятно надо выставить нужный адрес скорость и что там вам ещё надо
и записать в прибор

ПетяВасечкин
16.07.2025, 04:46
Старый прибор работал по какому протоколу с чем?

ХЗ!




Старый модуль конфигурируется по протоколу Овен точно, этим конфигуратором хз, найдет или нет?
Про него 84859 речь?
Вот , умерший
84860
84861

ПетяВасечкин
16.07.2025, 04:57
Если конфигуратор не сможет найти параметры подключения, то используйте:
8482684827


Вот 84862 так?

ПетяВасечкин
16.07.2025, 05:55
СОМ3 потерялся/отвалился. Как восстановить?
84863

In_Da_Cher_A
16.07.2025, 06:11
диспетчер устройств - что у вас там?

FPavel
16.07.2025, 06:25
Модуль подключён к какому-то контроллеру по физическому интерфейсу RS-485.
Возможные протоколы обмена - или Modbus RTU или Modbus ASCII или Овен.
Также, неизвестны скорость и количество стоп-бит.
Неизвестен адрес модуля в сети.

Всё это можно узнать по результатам подключения к сети "прослушкой" и множеством экспериментов со скоростями и количеством стоп-бит.
Когда увидите на экране осмысленный набор чисел (тут нужно знать состав данных для этих протоколов) - определите протокол обмена.
Следующий шаг - определение адреса модуля - анализ обмена покажет, что на все запросы контроллера есть ответы от других модулей, но вот один адрес - не отзывается. Этот адрес и есть - искомый адрес модуля.

Если лично Вы не в состоянии выполнить этот анализ - доложите руководству, чтобы привлекли кого-то более опытного, даже из сторонней подрядной организации.

ПетяВасечкин
16.07.2025, 08:14
диспетчер устройств - что у вас там?

Ничего . 84871

Раздел «Порты (COM и LPT)» отсутствует. При попытке добавить вручную начинаются порты от СОМ4 и далее. И вдобавок восклицательные знаки. И пишет, что драйвера установлены.
84870

Периодически появляются потом снова пропадают, как-будто флешку туда-сюда перетыкают... :(

kondor3000
16.07.2025, 08:40
Ничего .

Раздел «Порты (COM и LPT)» отсутствует. При попытке добавить вручную начинаются порты от СОМ4 и далее. И вдобавок восклицательные знаки. И пишет, что драйвера установлены.


Периодически появляются потом снова пропадают, как-будто флешку туда-сюда перетыкают... :(

Ничего, что старый МВ программируется в старом конфигураторе М110 ?

melky
16.07.2025, 08:54
Так узнайте, кто эти модули опрашивает. Контроллер, scada? если второе, попросите посмотреть и показать настройки этого модуля.

Модуль 2014 года, наверняка старой ревизии, только старым конфигуратором по Овен протоколу подключаться. Если умер, то увы...
Вставать на прослушку порта вместо модуля, смотреть потом по логам в кого запросы, кто не отвечает (погибший). но надо знать скорость, настройки порта и протокол.

Не пытайтесь сразу лезть в эксперименты, если можно достучаться до персонала, знающего кто и как опрашивал приборы... Включайте административку в первую очередь...

Что у людей за мания, засунуть язык в ж... и пытаться сделать все самому? модуль то не в воздухе висел, кто-то его читал....

EFrol
16.07.2025, 09:21
Предлагаю скачать старый конфигуратор https://owen.ru/documentation/572
И выложить:
84872

ПетяВасечкин
16.07.2025, 09:28
Ничего, что старый МВ программируется в старом конфигураторе М110 ?

Я то откуда знаю "чего-ничего". Никто у нас не знает. Нет уже того человека котрый в 15 году что-то настраивал.

ПетяВасечкин
16.07.2025, 09:34
Предлагаю скачать старый конфигуратор https://owen.ru/documentation/572
И выложить:
84872

Спасибо , конечно, но только

84873

СОМ3 появился.
Что делать теперь с СОМ1 что б запустился М110?

In_Da_Cher_A
16.07.2025, 09:36
Ничего, что старый МВ программируется в старом конфигураторе М110 ?а причём здесь старый?
он вроде как новый мучает

Модуль подключён к какому-то контроллеру по физическому интерфейсу RS-485.на какой то секунде его видеосъёмок мелькает шкафчик с установленной панелью управления скорее всего вайнтек

Периодически появляются потом снова пропадают, как-будто флешку туда-сюда перетыкают... руками надо ставить, удалить потом ставить, по инструкции

ПетяВасечкин
17.07.2025, 00:58
Предлагаю скачать старый конфигуратор https://owen.ru/documentation/572
И выложить:
84872

Добрый день!
Получилось войти в М110 (подключился к общей сети RS-485) :

84898

и

84899.

Дальше что?

melky
17.07.2025, 07:15
Кто опрашивал модуль?
Через какие линии связи был опрос модуля?

Какого вы тут гадаете и просите участников доставать карты таро?

Задумайтесь хоть на секунду, если вам дали команду поменять модуль, как-то, кто-то узнал, что его требуется поменять. Или вы отсебятиной занимаетесь?

ПетяВасечкин
17.07.2025, 07:48
как-то, кто-то узнал, что его требуется поменять.

На ШУСе и на ШУКе вылезло оповещение "Авария RS-485", открыли ШУН - там "мёртвый" модуль, рядом с ним "живой". Протяжка контактов и передёргивание автоматов не реанимировали устройство. Приобрели , заменили, "из коробки" не заработал.

ПетяВасечкин
17.07.2025, 07:55
на какой то секунде его видеосъёмок мелькает шкафчик с установленной панелью управления скорее всего вайнтек


Не, не знаю кто такой "вайнтек"...

Вот ниже все устройства на объекте:
ШУС
84902
84903
84904

ШУН
84905
84906

ШУК
84907
84908
84909

Работа Шкафов:

84910
84911

melky
17.07.2025, 07:57
Что в ШУСе и в ШУКе стоит?
ПЛК, панель? Забавно, кроме надписи, могли и адрес прибора в ошибке указать.

Как вариант штатная надпись панели.

Стать на линию просушкой, записать логи, разобраться по логам, к какому адресу идёт запрос, а этот адрес не отвечает.

Подключились к сети как, чем, это именно та самая лония?

melky
17.07.2025, 07:59
Цифры на первой панели - адреса? Или просто нумерация модулей, согласно схемы?
Исходники программ ПЛК и панелей есть?
Связь с теми, кто это все делал есть?

melky
17.07.2025, 08:02
Начните с адреса = 3. Надпись А-3 ведь не спроста, да и красный индикатор с цифрой 3 тоже ведь не с проста.

melky
17.07.2025, 08:06
И вас не смущает, что 16Р менялся ? :)

ПетяВасечкин
17.07.2025, 08:09
Связь с теми, кто это все делал есть?

Умерли уже.

ПетяВасечкин
17.07.2025, 08:12
И вас не смущает, что 16Р менялся ? :)

Я даже и мог помыслить в этом направлении . Это новый вид "искусства" для меня. Можете что угодно говорить - я всему поверю! :o

melky
17.07.2025, 08:40
ой, индикатор на панели с цифрой 1. а не 3. А так фотка, где модуль А-3 это тот щит, где меняете, или другой ?
по видео понял что другой. Тогда начните с установки адреса = 1 - ведь судя по всему на нем была надпись А-1, раз на соседе А-2

ПетяВасечкин
17.07.2025, 08:43
ой, индикатор на панели с цифрой 1. а не 3. А так фотка, где модуль А-3 это тот щит, где меняете, или другой ?
по видео понял что другой. Тогда начните с установки адреса = 1 - ведь судя по всему на нем была надпись А-1, раз на соседе А-2

Хорошо, спасибо.

In_Da_Cher_A
17.07.2025, 09:48
да пускай идёт перебором
один хрен там ВНЕЗАПНО плк стоит, а ни адреса ни скорости никто не знает, проекта тоже нет судя по древности барахла
есть только один вариант - тупо сканером по живому модулю запустить перебор по всем адресам и по скоростям и прочим настрйокам и таким оразом вычислить скорость и настройки чётности. А потом уже зная скорость тупо подбирать адрес методом "минус 1"

melky
17.07.2025, 10:03
In_Da_Cher_A так вроде скорость определил? хотя если подключились через "адрес по умолчанию" там и параметры по умолчанию для скоростей и прочего, насколько помню. Так что не вариант.
но судя по частоте моргания лампочек, думаю там по умолчанию 9600 8N1 а адресация с наклеек и инфы с панели...

In_Da_Cher_A
17.07.2025, 10:36
In_Da_Cher_A так вроде скорость определил? хотя если подключились через "адрес по умолчанию" там и параметры по умолчанию для скоростей и прочего, насколько помню. Так что не вариант.
но судя по частоте моргания лампочек, думаю там по умолчанию 9600 8N1 а адресация с наклеек и инфы с панели...да где он определил то?
он старым конфигом воткнулся в новый модуль как я понял, тот весь красный, он всегда так показывает на новом HW2
что он творит непонятно, никакой последовательной логики в действиях нет
и панель есть и плк есть да там нормальный проектик нарисовался, а они замену модуля делают как лампочку меняют в подъезде
чисто по мне тупо сканером по работающему модулю определить скорость и параметры
а потом подобрать работающий адрес на каком сеть замигает
если он конечно ещё не спалил ничего

EFrol
17.07.2025, 12:28
Добрый день!
Получилось войти в М110 (подключился к общей сети RS-485) :

84898

и

84899.

Дальше что?

Это данные нового модуля или соседнего А-2?
Надо соседнего при отключенной шине RS-485. Чтобы к ПК был подключен только сосед А-2.
После чего подключаем все к шине RS-485, включая ПК, кроме нового модуля. Включаем установку.
Далее качаем https://robotchip.ru/terminal-1-9b/
Запускаем, жмем "Start log", указываем файл. Ставим COM, скорость (полученные из А-2, галочка на HEX. Жмем "Connect", через 20-30 сек жмем ещё раз (уже будет Disconnect).
Т.е. прослушаем обмен между ПЛК и всей шиной. Запросы, которые остались без ответа будут содержать искомый адрес.
Жмем "Stop log", а файл выкладываем в тему.