PDA

Просмотр полной версии : Выполнение скриптов, поясните.



spkg
14.07.2025, 22:25
Universal Modbus Server
Есть Node TCP/IP
Устройство с Bool тегом.
Script execution before writing = true
Если я изменяю тэг из MasterOPC, скрипт выполняется.
Если значение изменяется с внешнего устройства, то не выполняется.
Куда смотреть, может есть ссылка на нормальный мануал?

spkg
21.07.2025, 18:59
Разобрался. Необходимо писать скрипт в after reading. Я писал в before reading.