Просмотр полной версии : Пр205 запись уставки с экрана в энегонезависимую память
Владимир1967
14.07.2025, 20:16
Задача такая, надо с ввести с экрана значение уставки и сохранить в энергонезависимой переменной. При повторной подачи питания на реле надо на экране отобразить уставку из переменной энергонезависимой памяти. Если я правильно понял использовать переменную энергонезависимой памяти для привязки к экрану нельзя. А как правильно сделать ?
Использовать сетевую энергонезависимую переменную - можно и с экрана менять и из панели оператора и из программы OwenConfigurator и даже из OwenCloud.
Только что сдал проект с таким решением.
Владимир1967
14.07.2025, 21:46
а если не сетевую?
Энергонезависимую переменную в Лоджике 2.20.367 привязать к экрану можно. Вроде, там какие-то глюки есть, но если прибор на руках, что мешает попробовать?
Не поможет, в менеджере компонентов есть макросы управления из двух мест SelChgF и SelChgI
Я - сторонник сетевой. По перечисленным причинам.
OwenConfigurator - хороший помощник - можно сохранять и восстанавливать настройки после обновления программы в ПР205.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot