PDA

Просмотр полной версии : PT100 и ПР200-24.3.X показания



lordromanoff
14.07.2025, 10:05
Дано: ПР200-24.3.X , модуль расширения ПРМ 220.2, стандартный датчик PT100.
Суть проблемы: С датчика приходит сопротивление 113 ОМ (замеры делаю перед ПРМ) что соответствует температуре 33.4 °C, но ПР показывает 108 ОМ (переменная R1 R2 и т.д. Где то что то я не понимаю. Подскажите пожалуйста. 84810 84811

1exan
14.07.2025, 10:12
Дано: ПР200-24.3.X , модуль расширения ПРМ 220.2, стандартный датчик PT100.
Суть проблемы: С датчика приходит сопротивление 113 ОМ (замеры делаю перед ПРМ) что соответствует температуре 33.4 °C, но ПР показывает 108 ОМ (переменная R1 R2 и т.д. Где то что то я не понимаю. Подскажите пожалуйста. 84810 84811

В руководстве на модуль указаны только термопреобразователи сопротивлением 500 и 1000 Ом - для датчика 100 Ом эта модификация ПРМ даёт слишком большую погрешность. Нужно использовать модификацию ПРМ ХХХ.3

lordromanoff
14.07.2025, 10:21
А если юстировку попробовать сделать?

kondor3000
14.07.2025, 10:44
А если юстировку попробовать сделать?

Не поможет, меняйте датчик на РТ1000

lordromanoff
14.07.2025, 10:55
Спасибо за советы, у меня ПРМ3 есть поставлю ее. Тему можно закрывать.