Просмотр полной версии : возможнось изменения уставок в ПР102
Александр_Т
14.07.2025, 08:32
Здравствуйте! Прошу помочь! Требуется изменять уставки в программе ПР102. Имеется ли возможность это сделать через RS485?
kondor3000
14.07.2025, 08:40
Здравствуйте! Прошу помочь! Требуется изменять уставки в программе ПР102. Имеется ли возможность это сделать через RS485?
Имеется, делайте)
Александр_Т
14.07.2025, 10:17
Хорошо!!!
Можете подсказать каким образом?
Хотел ПР102 конфигурировать при помощи ПР200 (изменять на ПР102 значения уставок)...
соответственно, ПР200 -мастер...
К сожалению, никак не получается.... прописываю ПР200 Мастером, и всё нет так...нет
возможности создать сетевую переменную...
Что не так делаю не понимаю...
kondor3000
14.07.2025, 10:39
Хорошо!!!
Можете подсказать каким образом?
Хотел ПР102 конфигурировать при помощи ПР200 (изменять на ПР102 значения уставок)...
соответственно, ПР200 -мастер...
К сожалению, никак не получается.... прописываю ПР200 Мастером, и всё нет так...нет
возможности создать сетевую переменную...
Что не так делаю не понимаю...
Что тут может не получиться?
Сетевая переменная, например с адресом 512 читается и пишется мастером в слейв, она же выводится на экран для редактирования.
Александр_Т
14.07.2025, 10:54
при попытке создать сетевую переменную в проекте ПР200-Мастер...OwenLogik пишет, что не удалось найти переменную...
Александр_Т
14.07.2025, 11:01
По задумке...хотелось чтобы ПР102-слэйв, установлен стационарно, а ПР200-мастер переносной, используется
только лишь для ввода уставок в ПР102
Сергей0308
14.07.2025, 11:05
По задумке...хотелось чтобы ПР102-слэйв, установлен стационарно, а ПР200-мастер переносной, используется
только лишь для ввода уставок в ПР102
Как-то очень уж странно и чудно, в смысле, может тогда ИПП120 применить или ПР200(205) поставить вместо ПР102?
Александр_Т
14.07.2025, 11:17
ПР102 используем по температуре эксплуатации до минус 40гр.Ц...
ПР200 только для наладки... в тепле...
ПР200-мастер переносной, используется только лишь для ввода уставок в ПР102
ноута недостаточно, чтобы вести уставки ?
Александр_Т
14.07.2025, 11:46
ноута нет возможности отдать, хотелось отдать ПР200 на участок, для ввода уставок персоналом..
ну не ноут, так смартфон с OTG и переходником USB-RS485 + scada от rovki.
панель на Linux с портами RS485 + RapidScada или иная scada, где есть халявные теги.
Варианты куда проще есть же. Вот это вот отдать ПР200 в виде переносного задатчика параметров?
kondor3000
14.07.2025, 13:37
при попытке создать сетевую переменную в проекте ПР200-Мастер...OwenLogik пишет, что не удалось найти переменную...
Всё там можно выбрать, ищите в сетевых переменных, тоже самое и с экрана 84815
Александр_Т
15.07.2025, 06:29
Такой вариант интересен...ранее ни разу не пробовал...
Использовать ПР200 или ИПП120 было бы проще, но там нет сетевых в режиме мастер...
Такой вариант интересен...ранее ни разу не пробовал...
Использовать ПР200 или ИПП120 было бы проще, но там нет сетевых в режиме мастер...
Чтобы были сетевые у мастера, нужно мастеру добавить устройства которые он должен опрашивать
Александр_Т
23.07.2025, 07:04
Здравствуйте! Спасибо всем, разобрался
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot