Добрый день
прошу помочь настроить Мелиса по Modbus с ПР 205
но не понимаю что нужно сделать и как настроить по данному фото 84803

In_Da_Cher_A
14.07.2025, 07:48
но не понимаю что нужно сделатьвероятно ПР сконфигурировать как Мастер, и сделать сетевые переменные для опроса слейва и получения с него данных

и как настроить по данному фотопо адресу 014С необходимо считать один регистр с битовыми сигналами , где бит 0 регистра 014С - аварийная сигнализация, бит 1 - предупредительная сигнализация , бит 2 - Предупредительная сигнализация перегрева Датчика 1 и т.д. до бит 15.
далее то же самое для регистра 014D
не силён в заморочках с обменом в ПР, видимо считывать одним регистром сразу, в ПР надо буделать распаковку на отдельные биты и "расшифровку" битов
как-то так

Сергей Сергеевич
14.07.2025, 08:59
Спасибо за помощь